(22/02/2018, 20:16:39)pollux06 a écrit : 40 décimal ça donne 00101000 donc il y a 2 erreurs :
- Bit 3: Error with load detection or load type incorrectly set
- Bit 5: Load side overcurrent/short circuit
Ca semble dire que la sortie ne détecte aucune charge ohmique sur la sortie .... en tous cas pas celle attendue.
Merci pour ta réponse .. mais je pense que c'est en hexa...
Est-ce que c'est 40 hexadécimal ou 40 décimal ? Indiqué $40 dans ETS ..
Auquel cas tu aurais raison.
J'ai essayé avec différentes charges mais ça ne change rien ..
Le court circuit me donne bien $20 donc le Bit 5 si on se base sur l'hexa