Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Flag S
#14
Bonjour,

Je reprends une installation en TX100 et je pense que le Flag S est mon problème, je m'explique:

J'ai 2 interrupteurs HAGER 302 (sans voyant) BP1 et BP2 en télérupteur ON/OFF et 1 interrupteur BP3 HAGER 312 (avec voyant) en OFF uniquement.
Mes sorties sont 2 lampes L1 et L2  sur TXA207B HAGER

Dans 1 er temps j'ai programmé BP1 pour L1 et BP2 pour L2:
0/0 Marche Arrêt
0/0/1 Bouton Poussoir 1 ON-OFF  S CR-TU
........ Sortie 1 ON-OFF                 S CRW-U
0/0/2 Bouton Poussoir 2 ON-OFF  S CR-TU
........ Sortie 2 ON-OFF                 S CRW-U
0/1 Etats Marche Arrêt
0/1/1 Bouton Poussoir 1 Indication Etat  S CRW-U
........ Sortie 1  Indication Etat                S CR-TU
0/1/2 Bouton Poussoir 2 Indication Etat  S CRW-U
........ Sortie 2  Indication Etat                S CR-TU

Jusque là, tout marche bien
Comme vous en doutez je veux faire sur BP3:
- une extinction générale.
- La Led du BP 3 s'allume si BP1 ou BP2 est allumée.

Je pensais compléter comme ceci (première version):
0/0 Marche Arrêt
0/0/3 Bouton Poussoir 3 ON-OFF S  CR-TU
........ Sortie 1 ON-OFF                -  CRW-U
........ Sortie 2 ON-OFF                -  CRW-U
0/1 Etats Marche Arrêt
0/1/3 Sortie 1  Indication Etat                 -  CR-TU
........ Sortie 2  Indication Etat                 -  CR-TU
........ Voyant 3 - Signalisation                 S CRW-U
    Il n'y a pas de Bouton Poussoir 3 Indication Etat  S CRW-U car je suis en OFF uniquement

2eme version:
0/0 Marche Arrêt
0/0/3 Bouton Poussoir 3 ON-OFF S  CR-TU
........ Sortie 1 ON-OFF                -  CRW-U
........ Sortie 2 ON-OFF                -  CRW-U
0/1 Etats Marche Arrêt
0/1/1 Bouton Poussoir 1 Indication Etat  S CRW-U
........ Sortie 1  Indication Etat               S CR-TU
........ Voyant 3 - Signalisation               - CRW-U
0/1/2 Bouton Poussoir 2 Indication Etat  S CRW-U
........ Sortie 2  Indication Etat                S CR-TU
........ Voyant 3 - Signalisation                -  CRW-U

Mais cela m'amène à une autre réflexion.
Si L1 et L2 sont allumées, le voyant BP3 le sera aussi.
Puis si j'éteint L1, le voyant BP3 s'éteindra, non ?
Alors que BP3 devrait rester allumé car L1 l'est encore.

En lisant "LES FLAGS KNX/EIB DANS ETS"  (http://virgyl.f.free.fr/domogik/Document...ag_ETS.pdf), je constate que les Flags par défaut de HAGER sont presque à l'opposé des recommandations.

Du coup je suis un peu perdu d'autant plus que sous TX100 cela marchait

Pouvez-vous m'éclairez.

Merci.
Répondre


Messages dans ce sujet
Flag S - par fma38 - 29/04/2012, 12:01:40
RE: Flag S - par philippe - 02/05/2012, 12:28:12
RE: Flag S - par fma38 - 02/05/2012, 12:35:52
RE: Flag S - par ccaramel - 04/05/2012, 10:32:41
RE: Flag S - par fma38 - 04/05/2012, 11:20:23
RE: Flag S - par olivier.p - 11/06/2012, 07:44:46
RE: Flag S - par spixel - 31/01/2018, 19:43:37
RE: Flag S - par olivier.p - 31/01/2018, 21:55:43
RE: Flag S - par spixel - 04/02/2018, 07:07:46
RE: Flag S - par olivier.p - 04/02/2018, 13:13:34
RE: Flag S - par spixel - 05/02/2018, 21:38:45
RE: Flag S - par olivier.p - 05/02/2018, 22:25:49
RE: Flag S - par spixel - 12/02/2018, 20:08:30
RE: Flag S - par DK26 - 06/03/2018, 10:41:03
RE: Flag S - par pollux06 - 06/03/2018, 10:55:25
RE: Flag S - par DK26 - 06/03/2018, 21:22:41
RE: Flag S - par Ives - 07/03/2018, 10:53:06
RE: Flag S - par DK26 - 07/03/2018, 12:25:13
RE: Flag S - par Ives - 07/03/2018, 12:50:20
RE: Flag S - par DK26 - 16/03/2018, 10:52:05
RE: Flag S - par filou59 - 07/03/2018, 23:09:54

Atteindre :