06/03/2018, 10:41:03
Bonjour,
Je reprends une installation en TX100 et je pense que le Flag S est mon problème, je m'explique:
J'ai 2 interrupteurs HAGER 302 (sans voyant) BP1 et BP2 en télérupteur ON/OFF et 1 interrupteur BP3 HAGER 312 (avec voyant) en OFF uniquement.
Mes sorties sont 2 lampes L1 et L2 sur TXA207B HAGER
Dans 1 er temps j'ai programmé BP1 pour L1 et BP2 pour L2:
0/0 Marche Arrêt
0/0/1 Bouton Poussoir 1 ON-OFF S CR-TU
........ Sortie 1 ON-OFF S CRW-U
0/0/2 Bouton Poussoir 2 ON-OFF S CR-TU
........ Sortie 2 ON-OFF S CRW-U
0/1 Etats Marche Arrêt
0/1/1 Bouton Poussoir 1 Indication Etat S CRW-U
........ Sortie 1 Indication Etat S CR-TU
0/1/2 Bouton Poussoir 2 Indication Etat S CRW-U
........ Sortie 2 Indication Etat S CR-TU
Jusque là, tout marche bien
Comme vous en doutez je veux faire sur BP3:
- une extinction générale.
- La Led du BP 3 s'allume si BP1 ou BP2 est allumée.
Je pensais compléter comme ceci (première version):
0/0 Marche Arrêt
0/0/3 Bouton Poussoir 3 ON-OFF S CR-TU
........ Sortie 1 ON-OFF - CRW-U
........ Sortie 2 ON-OFF - CRW-U
0/1 Etats Marche Arrêt
0/1/3 Sortie 1 Indication Etat - CR-TU
........ Sortie 2 Indication Etat - CR-TU
........ Voyant 3 - Signalisation S CRW-U
Il n'y a pas de Bouton Poussoir 3 Indication Etat S CRW-U car je suis en OFF uniquement
2eme version:
0/0 Marche Arrêt
0/0/3 Bouton Poussoir 3 ON-OFF S CR-TU
........ Sortie 1 ON-OFF - CRW-U
........ Sortie 2 ON-OFF - CRW-U
0/1 Etats Marche Arrêt
0/1/1 Bouton Poussoir 1 Indication Etat S CRW-U
........ Sortie 1 Indication Etat S CR-TU
........ Voyant 3 - Signalisation - CRW-U
0/1/2 Bouton Poussoir 2 Indication Etat S CRW-U
........ Sortie 2 Indication Etat S CR-TU
........ Voyant 3 - Signalisation - CRW-U
Mais cela m'amène à une autre réflexion.
Si L1 et L2 sont allumées, le voyant BP3 le sera aussi.
Puis si j'éteint L1, le voyant BP3 s'éteindra, non ?
Alors que BP3 devrait rester allumé car L1 l'est encore.
En lisant "LES FLAGS KNX/EIB DANS ETS" (http://virgyl.f.free.fr/domogik/Document...ag_ETS.pdf), je constate que les Flags par défaut de HAGER sont presque à l'opposé des recommandations.
Du coup je suis un peu perdu d'autant plus que sous TX100 cela marchait
Pouvez-vous m'éclairez.
Merci.
Je reprends une installation en TX100 et je pense que le Flag S est mon problème, je m'explique:
J'ai 2 interrupteurs HAGER 302 (sans voyant) BP1 et BP2 en télérupteur ON/OFF et 1 interrupteur BP3 HAGER 312 (avec voyant) en OFF uniquement.
Mes sorties sont 2 lampes L1 et L2 sur TXA207B HAGER
Dans 1 er temps j'ai programmé BP1 pour L1 et BP2 pour L2:
0/0 Marche Arrêt
0/0/1 Bouton Poussoir 1 ON-OFF S CR-TU
........ Sortie 1 ON-OFF S CRW-U
0/0/2 Bouton Poussoir 2 ON-OFF S CR-TU
........ Sortie 2 ON-OFF S CRW-U
0/1 Etats Marche Arrêt
0/1/1 Bouton Poussoir 1 Indication Etat S CRW-U
........ Sortie 1 Indication Etat S CR-TU
0/1/2 Bouton Poussoir 2 Indication Etat S CRW-U
........ Sortie 2 Indication Etat S CR-TU
Jusque là, tout marche bien
Comme vous en doutez je veux faire sur BP3:
- une extinction générale.
- La Led du BP 3 s'allume si BP1 ou BP2 est allumée.
Je pensais compléter comme ceci (première version):
0/0 Marche Arrêt
0/0/3 Bouton Poussoir 3 ON-OFF S CR-TU
........ Sortie 1 ON-OFF - CRW-U
........ Sortie 2 ON-OFF - CRW-U
0/1 Etats Marche Arrêt
0/1/3 Sortie 1 Indication Etat - CR-TU
........ Sortie 2 Indication Etat - CR-TU
........ Voyant 3 - Signalisation S CRW-U
Il n'y a pas de Bouton Poussoir 3 Indication Etat S CRW-U car je suis en OFF uniquement
2eme version:
0/0 Marche Arrêt
0/0/3 Bouton Poussoir 3 ON-OFF S CR-TU
........ Sortie 1 ON-OFF - CRW-U
........ Sortie 2 ON-OFF - CRW-U
0/1 Etats Marche Arrêt
0/1/1 Bouton Poussoir 1 Indication Etat S CRW-U
........ Sortie 1 Indication Etat S CR-TU
........ Voyant 3 - Signalisation - CRW-U
0/1/2 Bouton Poussoir 2 Indication Etat S CRW-U
........ Sortie 2 Indication Etat S CR-TU
........ Voyant 3 - Signalisation - CRW-U
Mais cela m'amène à une autre réflexion.
Si L1 et L2 sont allumées, le voyant BP3 le sera aussi.
Puis si j'éteint L1, le voyant BP3 s'éteindra, non ?
Alors que BP3 devrait rester allumé car L1 l'est encore.
En lisant "LES FLAGS KNX/EIB DANS ETS" (http://virgyl.f.free.fr/domogik/Document...ag_ETS.pdf), je constate que les Flags par défaut de HAGER sont presque à l'opposé des recommandations.
Du coup je suis un peu perdu d'autant plus que sous TX100 cela marchait
Pouvez-vous m'éclairez.
Merci.