Ton système fonctionne correctement .... en tous cas le système répond exactement à ta programmation !!!
Le problème vient d'une mauvaise conception au niveau de ta led du BP3 :
sur le BP 3 tu mets une lecture des GA 0/1/2 et 0/1/1 pour la signalisation. Dès lors dès qu'il reçoit un zéro sur l'une de ces 2 GA il va le considérer comme une extinction et donc la led va s'éteindre.
Si tu veux avoir une led allumée dès qu'une des lampes l'est aussi, il te faut :
- créer une troisième GA (ex 0/1/10)
- sur un module logique faire un OR avec les inputs 0/1/2 et 0/1/1 et mettre le résultat dans ta nouvelle GA
- lier l'état de la led du BP3 avec la nouvelle GA
Le problème vient d'une mauvaise conception au niveau de ta led du BP3 :
sur le BP 3 tu mets une lecture des GA 0/1/2 et 0/1/1 pour la signalisation. Dès lors dès qu'il reçoit un zéro sur l'une de ces 2 GA il va le considérer comme une extinction et donc la led va s'éteindre.
Si tu veux avoir une led allumée dès qu'une des lampes l'est aussi, il te faut :
- créer une troisième GA (ex 0/1/10)
- sur un module logique faire un OR avec les inputs 0/1/2 et 0/1/1 et mettre le résultat dans ta nouvelle GA
- lier l'état de la led du BP3 avec la nouvelle GA