Bonjour à tous,
J'ai pu prendre un peu de tps aujourd'hui pour faire des essais de paramètrage de mon install knx. Cependant je rencontre quelques soucis.
1) j'ai un participant que je n'arrive pas à inclure. Il s'agit d'un module Hager TXA628C. Manuellement il fonctionne nickel mais quand j'essaye de lui télécharger son adresse individuelle. > pas de réponse du participant
2) J'ai fait des essais de pilotage de lumières ON/OFF en utilisant:
- interrupteur legrand knx (pas de soucis a telecharger l'adresse individuelle)
- module Hager TXM620D (idem pas de soucis pour l'adresse individuelle)
Dans ce cas simple j'ai 2 objets de groupe pour le canal 4 de l'interrupteur:
- objet 23: switching
- objet 24; switching statut
Pour le module Hager, j'ai également 2 objet pour le canal 19 que j'utilise:
- objet 180: ON/OFF
- objet 181: indicateur d'etat ON/OFF
Dans mes adresses de groupes j'ai donc créé 2 groupes:
- 0/0/16 (ON/OFF): dans lequel j'ai lié les objet 23 et 180
- 0/1/16 (Etat ON/OFF): dans lequel j'ai lié les objet 24 et 181
Jusque là je pense ne pas avoir fait d'erreur.
Par contre quand j'essaye de faire le telechargement complet sur l'interrupteur, j'obtiens l'erreur "telechargement a echoué. l'appareil ne répond pas dans un delai adapté) > c'est le phenomene observé sur les interrupteur legrand KNX et ETS5 ou il faut retester X fois???
j'ai aussi sur l'interrupteur, l'erreur "ETS a essayé d'ecrire un bloc memoire protege ou non existant" (je comprends pas du tout cette alarme)
Ps: un truc chiant, pour telecharger le/les participants, il faut systématiquement appuyer sur le bouton de couplage du participants (bien qu'ayant deja une adresse individuelle de telecharger).... est ce normal??? (car c'est franchement pas pratique)
merci pour vos lumieres
J'ai pu prendre un peu de tps aujourd'hui pour faire des essais de paramètrage de mon install knx. Cependant je rencontre quelques soucis.
1) j'ai un participant que je n'arrive pas à inclure. Il s'agit d'un module Hager TXA628C. Manuellement il fonctionne nickel mais quand j'essaye de lui télécharger son adresse individuelle. > pas de réponse du participant
2) J'ai fait des essais de pilotage de lumières ON/OFF en utilisant:
- interrupteur legrand knx (pas de soucis a telecharger l'adresse individuelle)
- module Hager TXM620D (idem pas de soucis pour l'adresse individuelle)
Dans ce cas simple j'ai 2 objets de groupe pour le canal 4 de l'interrupteur:
- objet 23: switching
- objet 24; switching statut
Pour le module Hager, j'ai également 2 objet pour le canal 19 que j'utilise:
- objet 180: ON/OFF
- objet 181: indicateur d'etat ON/OFF
Dans mes adresses de groupes j'ai donc créé 2 groupes:
- 0/0/16 (ON/OFF): dans lequel j'ai lié les objet 23 et 180
- 0/1/16 (Etat ON/OFF): dans lequel j'ai lié les objet 24 et 181
Jusque là je pense ne pas avoir fait d'erreur.
Par contre quand j'essaye de faire le telechargement complet sur l'interrupteur, j'obtiens l'erreur "telechargement a echoué. l'appareil ne répond pas dans un delai adapté) > c'est le phenomene observé sur les interrupteur legrand KNX et ETS5 ou il faut retester X fois???
j'ai aussi sur l'interrupteur, l'erreur "ETS a essayé d'ecrire un bloc memoire protege ou non existant" (je comprends pas du tout cette alarme)
Ps: un truc chiant, pour telecharger le/les participants, il faut systématiquement appuyer sur le bouton de couplage du participants (bien qu'ayant deja une adresse individuelle de telecharger).... est ce normal??? (car c'est franchement pas pratique)
merci pour vos lumieres