Programmation VR THEBEN JMG T 4 + LEGRAND CELIANE 067579
#15
Mettero ....... tu dois configurer le BP celiane en utilisation mono-bouton pour le VR de la manière suivante :
  • Tu dois lier l'objet "Shutter Stop - slats" avec ta GA de stop du VR
  • Tu dois lier l'objet "Shutter Up / Down" avec la GA de montée/descente du VR
  • Dans le paramétrage, tu mets du cyclical Up/Down en long push et le stop en short push
  • Tu peux aussi déclencher un stop en relachant le BP après un appui long en validant le "long push release"
Je viens de faire des essais et ça fonctionne.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Programmation VR THEBEN JMG T 4 + LEGRAND CELIANE 067579 - par pollux06 - 10/04/2018, 07:58:59