05/05/2018, 11:15:16
Le DALI se justifie a partir du moment ou l'on doit piloter un certain nombre de driver.
Tu dis n'avoir que 4 Zones, mais quelles sont grande , combien te faudra til de Driver en tout ?
Un driver pourra alimenter un nombre limité de splot LED.
Le module MDT que tu cites ne dispose que de 4 sortie 1-10V. Attention il y a une différence entre 1-10V et 0-10V.
Si tu prends un Driver 0-10V il te faut un actionneur 0-10V,
Je te conseille le 0-10V plutot que le 1-10V.
Il faut deja que tu saches combien de spot tu vas avoir besoin, pour ensuite voir les différents Driver que tu aurras besoin, en fonction de ca tu pourras soit te tourner vers du DALI + Driver DALI, soit vers du Drive 0-10V avec actionneur 0-10V
Tu dis n'avoir que 4 Zones, mais quelles sont grande , combien te faudra til de Driver en tout ?
Un driver pourra alimenter un nombre limité de splot LED.
Le module MDT que tu cites ne dispose que de 4 sortie 1-10V. Attention il y a une différence entre 1-10V et 0-10V.
Si tu prends un Driver 0-10V il te faut un actionneur 0-10V,
Je te conseille le 0-10V plutot que le 1-10V.
Il faut deja que tu saches combien de spot tu vas avoir besoin, pour ensuite voir les différents Driver que tu aurras besoin, en fonction de ca tu pourras soit te tourner vers du DALI + Driver DALI, soit vers du Drive 0-10V avec actionneur 0-10V
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.