En gros oui c'est ca
Pour choisir un Driver tu peux laisser tomber la puissance normalement :
Tu pilote en courant constant, il te faut un driver dont le courant sera adapté a tes LED.
Les Eldo sont rélglables donc il faut t'assurer que le courant de l'eldo soit suffisant.

Ensuite il faut connaitre la tension de ta la LED (Le Vf sur les datasheet)
Tu prend la tension maxi que peut fournir le Driver / Vf = Nombre de spot que tu peux mettre en série que tu arrondi a l'inferieur.

Dans ton cas : 55/9=6 Spots / Canal


J'ai pas vérifier mais de mémoire ton driver est assez large, les modeles avec une seul sortie passe dans le trou du spot et peuvent donc etre mis dans le faux plafond.
Dans le cas d'un double il faudra avoir accès au dessus du plafond ou trouver un autre systeme pour le cacher.