Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mon installation - Walhain (Belgique)
#1
Mise à jour 04/11/2021 : mon installation est maintenant opérationnelle depuis 2 ans, je mets ce post à jour avec le matériel que j'ai installé (les prix ne sont eux peut être pas à jours et pour certains il s'agit de prix négociés ou d'occasion) et mes retours d'expérience.

Bonjour à tous,

J'ai emménagé dans ma nouvelle construction en Août 2019 et après de longues comparaisons j'ai installé le matériel suivant dans la maison :

Alimentation : MDT STR-0640.01 - 235€
640mA, prix raisonnable (similaire à une MDT STC-0640.01), marque reconnue. J'aime le fait qu'il y ai une redondance d'alim pour ne pas avoir de mauvaise surprise le jour où la principale saute (ça arrive toujours au mauvais moment...). Cela veut bien sûr dire que le jour où cela arrive je devrai de toute façon la remplacer pour garder cette tranquillité d'esprit, mais pour moi cela vaut la peine d'avoir le confort de ne pas devoir le faire dans l'urgence (et je pourrais toujours utiliser la défectueuse pour une platine de test par exemple).

Passerelle IP : MDT SCN-IP000.02 - 142€
Un classique, prix intéressant, fonction de time serveur qui peut être utile. Possibilité d'envoyer des emails de notification via la passerelle aussi.

Passerelle DALI : Siemens 5WG1141-1AB03 - 200€
64 participants, support des groupe, fonction "standby" pour commuter les circuits non utilisés via actionneur commutateur externe. Il existe aujourd'hui des modèles plus évolués qui fonctionnent sans "plugin" qui seraient à mon avis plus intéressant. Plus de discussions à ce sujet dans mon autre post dédié aux passerelles DALI
Pour l'éclairage DALI j'utilise des drivers Solodrive 360 avec des spots maisons à base de CXB1507 (max 3 par driver) et CXB1304 (max 6 par driver) ainsi que quelques luminaires achetés sur alibaba.

Actionneur Commutateur : MDT AKS-1616.03 - 278€ 
Bon rapport prix/circuit . Pas de fonction pour surveiller la consommation des circuits (certains pourraient trouver cela utile pour les prises commandées pour savoir si un appareil est allumé ou pas). Pour les prises justement, je n'ai prévu des commandables que là où j'anticipe réellement d'en avoir besoin. Pour les imprévus je pourrai toujours penser à du KNX RF ou même du HUE commandées par superviseur (j'en ai plusieurs et je les commande sans problème depuis mes interrupteurs KNX)

Dimmer classique : MDT AKD-0401.02 - 250€
Comme pour beaucoup de modules MDT a un bon rapport prix/circuit et ce module offre quelques chouettes fonctions comme par exemple un niveau de dim variable en fonction du moment de la journée. Je n'utilise que 4 circuits là où le DALI aurait été compliqué (pas de place pour un driver, suspension design, etc.).

Actionneur de Chauffage : MDT AKH-0800.02 - 131€ et Vannes Möhlenhoff ALPHA 5 230V 20405-00-883-01 (NC) - 12€
Pas besoin d'alimentation externe pour ce module. Pour les vannes, les Möhlenhoff sont les même que les Theben et deux fois moins chères. Plus d'infos sur ma gestion de chauffage plus bas.

Passerelle chaudière : Viessmann Vitogate 200 - 700€ : 
Utile par exemple pour changer le mode de la chaudière en "eau chaude uniquement" lorsque toutes les vannes de chauffage sont fermées. Je l'utilise aussi pour charger le ballon avant qu'on prenne une douche via un bouton poussoir. Très pratique aussi pour récupérer tout de sorte de statistiques de fonctionnement, par exemple dans mon cas j'ai repéré que la chaudière ne modulait pas comme il faut.

Passerelle VMC : Zehnder KNX - 325€
Module pas super abouti mais permet de modifier la vitesse, activer un boost, changer le mode du bypass, etc. Malheureusement pour le retour des capteurs (t°, humidité, etc.) on ne peut pas définir de critères individuels pour la fréquence d'envoi sur le bus. Avec du recul je me demande si je n'aurais pas du prendre le module IP plus abouti et interfacer le tout via Home Assistant.

Actionneur de Volets 230V : ABB JRA/S8.230.5.1 - 240€
Pour le contrôle de screen solaire Renson et de stores d'intérieurs. Avec détection de fins de courses automatique. Attention pour les détections automatiques, elle fonctionne par paire de canal (A/B , C/D, etc.) et cela ne fonctionne pas toujours bien si les volets ne sont pas identiques sur une paire et qu'ils sont actionnés en même temps.

Actionneur de Volets 24V : ABB JRA/S4.24.5.1 - 151€
Pour le contrôle de screen solaires Velux MML (sans KUX 110EU). Avec détection de fins de courses automatique. Un peu de stress pour la configuration car les velux ne sont pas vraiment prévus pour ce type d'utilisation, et il y a une procédure très précise pour ne pas les bloquer en laissant entre autre le screen aller aux fins de courses à la première utilisation. J'ai un peu galéré car à un moment le screen ne voulait plus bouger, mais en désactivant la détection automatique de fin de course et après plusieurs essais tout est rentré dans l'ordre.

Station Météo : Jung 2225 WS U - 720€
Design assez discret et j'aime le fait qu'il n'y ai pas de partie mécanique. Dans l'ensemble elle fait le job, mais j'ai parfois l'impression qu'elle "sous évalue" la vitesse du vent ce qui me fait un peu peur pour la protection de mes stores extérieurs. Je trouve aussi dommage de n'avoir que 2 limites de vent parametrables.

Capteur de présence : ABB 6131/21-24-500 Mini Premium et 6131/31-24-500 Premium - 105/132€
Le design est correct et discret. Il y a une sonde température intégrée. 4 déclenchements possibles par détecteur. J'ai mis les "Mini" dans WC et Dressing, et les "grands" dans Buanderie et SdB. Attention au positionnement, j'ai parfois des soucis dans ma salle de bain lorsque je me lave les dents par exemple (avec brosse à dent électrique :p), je ne bouge pas assez pour activer la détection. Récemment j'ai aussi remarque que mes détecteurs déclenchent parfois l'éclairage pour une durée très courte (+/- 10 sec) alors qu'aucun mouvement n'est détecté. Je n'ai pas encore trouvé la cause de ce phénomène.

Capteur fumée : Gira Dual Q  - 36€ + module KNX GIRA 234300 - 72€
On peut activer l'alarme sonore par télégramme KNX, très pratique dans mon cas car je n'ai pas de "vrai" système alarme, tout est géré en KNX/Loxone, et ces capteurs me servent donc de sirène intérieure.

Capteur niveau citerne : Elsner 70153 KNX SO250 basic - 268€
A ma connaissance il n'existe pas d'autres modèle KNX pour ce genre de capteur. Fait le job. Attention lorsque je l'avais placé juste à côté du module logique ABA/S 1.2.1 dans le tableau j'avais énormément d'erreurs de lecteurs de la sonde, donc je pense que le module est sujet aux interférences. J'ai mis ma passerelle IP entre les 2 et plus de problèmes.

Entrée binaire 230V : MDT BE-02230.01 - 55€
J'ai une hotte Novy sans éclairage intégré car je voulais utiliser mes propres spots et driver DALI, et la hotte dispose d'un sortie 230V pour alimenter un éclairage externe (que je déclenche par la taque à induction de la même marque qui est liée automatiquement). Du coup il me fallait une entrée binaire 230V pour détecter quand la hotte active l'éclairage.

Gestion accès, logique et entrées binaires pour capteurs d'ouverture de fenêtre/portes: Loxone Miniserveur - 470€ + NFC Code Touch 305€ + Module Tree 80€
Le miniserveur est à la base utilisé pour ma gestion d'accès par digicode et badge NFC, ainsi que pour mes capteurs d'ouverture. J'utilise également son bloc de gestion de l'alarme. Le seul gros reproche que je fais à Loxone c'est qu'on ne peut pas lire une adresse de groupe depuis KNX (il ne répond pas aux request READ), du coup je ne l'utilise plus pour les fonctions logiques.

Module logique : ABB ABA/S 1.2.1 - 314€
Ce module est très pratique car on peut créer beaucoup d'entrées/sorties (500 GO) mais je trouve qu'il est tout de même limité quand on essaie de faire des choses très avancées. Il est cependant parfait pour des schémas composés de "AND", "OR", et autres blocs simples. J'ai quasiment toute ma logique dessus. J'utilise tout de même Home Assistant pour des automatismes plus aboutis, ou qui sortent de "scope" de KNX (caméras, speakers, ...).

Boutons poussoirs : Jung F40 + ES 2404 TSA + Jung ES 2981 - 120€ /pièce
J'ai mis ce modèle partout dans la mason parce que j'aime son design, qu'il a un capteur de température intégré, et que son prix est raisonnable pour un interrupteur KNX. J'ai choisi la finition métallique inox qui se marie bien autant avec des murs clairs que foncés. La sensation de "clic" est un peu bizarre au début, je conseille de les tester en vrai avant de commander pour être sûr que ça vous convient.

Écrans de contrôle : Zennio Z35 - 250€ et Z41 - 230€
J'utilise ces petits écrans là où les 4 boutons d'un Jung F40 seraient insuffisant et où j'ai besoin d'un retour visuel de certaines conditions. C'est par exemple le cas au niveau de ma porte d'entrée (statut alarme, éclairage extérieur, ouverture du portail, ...) et dans une pièce centrale pour contrôler les modes globaux de la maison (VMC, thermostats, etc.). Je trouve le rapport fonctionnalités/prix des Z35 très intéressant même si à l'utilisation on se rend toujours compte de quelques limitations.

Tablettes de contrôle : Amazon Fire HD 8 Plus (120€) et Huawei Matepad Pro 10" (d'occasion 280€)
Je voulais des tablettes avec Wireless Charging pour les monter directement avec des aimants sur mes caches muraux (voir ce post dédié). J'ai ensuite installé l'application Home Assistant et crée des interfaces spécifiques pour chacune des tablettes. C'est vraiment top pour centraliser un maximum de fonctions et avoir quelque chose de vraiment spécifique à ses besoins, par contre ça implique bien entendu d'y consacrer le temps nécessaire (mais c'est assez facile).

Ci-dessous quelques considérations qui pourraient être utiles pour vos futurs projets :

CHAUFFAGE

Dans mon cas je pilote les vannes sur les collecteurs de circuits chauffage sol avec chape anhydrite de 7cm (total donc +/- 4-5cm sur tuyaux). D'après mes premiers tests, l'inertie est tout de même de 4-5 heures pour passer d'une dalle froide à une augmentation de la température ambiante dans la pièce. Je ne fais donc pas de variation jour/nuit.

J'ai par contre un important facteur solaire avec beaucoup de baies vitrées plein sud, et cela rend très difficile la régulation par les vannes :
1) en journée, le soleil fait monter la température intérieure au dessus de la consigne -> les vannes se ferment, mais avec l inertie la dalle reste chaude plusieurs heures (ce n'est pas trop grave).
2) le soir, la température intérieure redescend rapidement sous la consigne car l'air n'emmagasine pas la chaleur (aucune inertie), les vannes se ré-ouvrent mais il faut réchauffer toute la dalle qui elle a beaucoup d'inertie, du coup il faut attendre plusieurs heures pendant lesquelles la température va continuer de baisser avant de ressentir les effets du chauffage.
J'ai essayé pleins de réglages de chaudière et de thermostat KNX, et aucuns ne semblent vraiment pouvoir anticiper ce phénomène.

Je pense que la seule façon d'y arriver sera soit de forcer les vannes ouvertes même quand la t° ambiante monte au dessus de la consigne, soit d'utiliser de la logique (idéalement avec prévision solaires) pour couper le chauffage lorsqu'un apport solaire est attendu et le remettre en route 3-4 heures avant la fin de l'apport solaire en fin de journée.

PS: cela n'a rien à voir avec l'apport solaire, mais avant ma construction je me demandais si la VMC allait avoir un impact du genre "égaliser les températures" dans les différents pièces. Ma conclusion est que cela n'a pas ou peu d'effet. En plein hiver et sans soleil, il y a des pièces que je ne chauffe pas car inoccupées, et celles-ci restent beaucoup plus froides malgré la ventilation.

LOGIQUE

Une chose que j'ai remarqué lors de la programmation de mon installation, il y a souvent un petit truc qui ne fonctionne pas comme on veut, un datapoint qui ne correspond pas, une condition de déclenchement qui n'est pas supportée en natif par les modules KNX, ou simplement une petite automatisation qu'on voudrait rajouter.
Un module logique est pour moi essentiel dans mon installation. On pourrait utiliser un superviseur pour cette tâche, mais je pense qu'un module "plus hard" et moins sensible aux pannes est plus avisé dans beaucoup de situations.
Comme décrit plus haut, j'ai acquis un miniserveur de chez Loxone à la base pour ma gestion d'accès (digicode et alarme), mais le miniserveur peut aussi servir de module logique très puissant. Du coup j'ai déjà pas mal de "pages" pleines de blocs de fonctions et relations logiques qui participent au bon fonctionnement de mon installation KNX
Un gros reproche que j'ai à faire à Loxone est qu'ils ne supportent par la lecture d'une adresse de groupe depuis KNX. Donc quand le miniserveur défini une valeur en sortie en fonction de pleins de paramètres en entrée, il l'envoi sur le bus KNX (possibilité de le faire cycliquement), mais pas possible de récupérer cette valeur par un télégramme READ. Si vous trouvez vous aussi cela vraiment handicapant, n'hésitez pas à leurs envoyer un petit email (support@loxone.com) pour espérer que ce soit implémenté dans une éventuelle future mise à jour.
Depuis l'écriture de ce post, j'ai migré toute ma logique vers un ABB ABA/S 1.2.1 ainsi qu'un peu d'automatisation via le superviseur Home Assistant (voir plus bas) car l'impossibilité de faire des READ sur le Loxone était devenu trop handicapant. Le module ABB ABA/S 1.2.1 est assez puissant et plus polyvalent au niveau purement KNX, mais il se limite vraiment aux fonctions purement logiques et pas de blocs fonctions avancés comme sur le Loxone. On peut cependant palier un peu à ce problème en créant ses propres blocs fonctions (voir post dédié ici).
Comme j'ai toujours mes digicodes et la gestion de l'alarme dans le Loxone (aussi utilisé pour les contacteurs de porte/fenêtre), j'ai configuré ce dernier pour qu'il envoie l'ensemble de ses valeurs sur le bus KNX lorsque j'écris un télégramme spécifique (envoyé par exemple par Home Assistant ou le module ABB quand ils démarrent). J'utilise ensuite l'ABB pour "stocker" la valeur des objets du Loxone, en lui attribuant le flag R sur ces adresses de groupe, mais ça fait cher la "mémoire tampon" :p
Exemple de schéma pour transférer les valeurs analogiques et digitales sur requête :
         
Pour compléter le tout j'utilise aussi Home Assistant et son module Node Red pour des automatismes plus aboutis, ou qui sortent de "scope" de KNX (caméras, speakers, ...).

SUPERVISEUR

Pour moi il y a deux grands domaines pour lesquels un superviseur est essentiel : la visualisation et l'interconnexion avec les autres appareils connectés (avec éventuellement de l'automatisation pour compléter le module logique). J'ai par exemple très envie d'utiliser mes google home pour commander mon installation KNX, d'intégrer mes Philips Hue dans mes scénarios, mais aussi d'avoir une vue centralisée qui inclus mes caméras de surveillances, mes appareils connectés types fours etc., mes périphériques multimédias, ... , sans devoir jongler entre différentes applications propriétaires.
C'est là qu'intervient le superviseur. Il y a pas mal d'alternatives sur le marché, avec des solutions chères de grands fabricants que je trouve en général assez "figées" dans le design comme dans les possibilités, d'autres très complètes et avant-gardistes mais tout aussi chères et dont on est pas toujours sûr que le fournisseur existera encore dans 5 ans, et puis les solutions open sources souvent moins polishées mais extrêmement complètes si on est prêt à mettre les mains dans le cambouis.
Personnellement j'avais d'abord essayé d'utiliser mon miniserveur Loxone pour faire la visualisation car je l'avais sous la main, mais je me suis vite rendu compte des limitations qu'imposent Loxone côté KNX, et je ne recommanderais à personne d'acquérir ce matériel dans cet objectif uniquement.
Au final je me suis donc dirigé vers Home Assistant qui fait partie de la catégorie open-source et dont la vitesse de développement est assez impressionnante. Il offre pas mal de possibilités sans débourser le moindre euro et jouit d'un énorme support par les utilisateurs. KNX n'est qu'un protocole supporté parmi d'autres mais son intégration est maintenant très aboutie. HA peut s'installer sur un pc qui tourne 24/7 ou raspberry pi. OpenHab est aussi souvent cité comme autre projet open source multi protocoles, mais son développement semble avoir fort ralenti dernièrement.

HOME ASSISTANT (HA)

Je dois avouer qu'au fil du temps Home Assistant commence à avoir une place encore plus centrale que KNX dans la gestion de ma maison. Le fait de pouvoir intégrer dans l'installation toute une série d'appareils IoT (ou des sources en ligne comme des prévisions météos par exemple) et de visualiser tout cela dans une interface claire ajoute énormément de possibilités. KNX reste bien sûr un pilier indispensable pour la gestion "de base" comme les éclairage et les stores car ce sont des postes pour lesquels la fiabilité et pérennité dans le temps sont primordiaux, mais pour tout ce qui est "accessoire", et ne doit pas spécialement interagir avec cette gestion de base, je me dirige de plus en plus vers des solutions externes que j'intègre avec HA. Par exemple j'avais auparavant un compteur d'énergie Zennio KES pour mesurer ma consommation d'électricité, mais depuis l'installation de mon compteur électrique intelligent je suis passé sur un module ESPHome parfaitement intégré dans HA, qui affiche ensuite très facilement toutes les statistiques de consommation sous forme graphique. Avec du recul j'aurais fait de même pour ma sonde citerne voir même mon module ventilation Zehnder et de chaudière Viessmann.

Exemples de trucs sympas qu'on peut faire avec HA et KNX:
- Interfacer des ampoules Philips Hue et allumer, dimmer, changer la couleur via interrupteur KNX ou dans des scénarios KNX
- Utiliser ses télécommandes Harmony pour déclencher des actions KNX (éclairage, stores,...)
- Déclencher des actions automatiques à l'arrivée, départ de la maison grâce aux app mobiles HA
- Contrôler toute son installation KNX par la voix avec par exemple des Google Home, ou utiliser ceux-ci pour annoncer où une intrusion a été détectée en cas d'alarme.
- Logique avancée en utilisant des statistiques long terme de HA (exemple ensoleillement moyen sur 7 jours) ou des données en ligne (prévision solaires) pour déclencher des actions (par exemple ouvrir ou ferme les vannes chauffage KNX)
- Interfacer ses caméras IP et utiliser leurs détection de mouvement pour allumer l'éclairage KNX

Bref il y a beaucoup de possibilités, et je continue à faire évoluer tout ça jour après jours :-)

A SUIVRE...

Laurent
Répondre


Messages dans ce sujet
Mon installation - Walhain (Belgique) - par kalhimeo - 25/05/2018, 19:45:01
RE: Mon installation - Walhain (Belgique) - par Ives - 03/06/2018, 15:27:00
RE: Mon installation - Walhain (Belgique) - par Ives - 10/08/2018, 20:16:52
RE: Mon installation - Walhain (Belgique) - par Ives - 10/08/2018, 20:45:45
RE: Mon installation - Walhain (Belgique) - par Ives - 10/08/2018, 22:03:43
RE: Mon installation - Walhain (Belgique) - par Ives - 30/03/2020, 09:21:25
RE: Mon installation - Walhain (Belgique) - par Ives - 30/03/2020, 11:34:55
RE: Mon installation - Walhain (Belgique) - par Ives - 30/03/2020, 12:06:42

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)