01/06/2018, 20:04:12
Effectivement, il faut regrouper N points lumineux sur un départ du tableau avec un 5x1.5, dont 1 (ou 2) fils (phase et neutre) viennent d'un disjoncteur et les 2 derniers fils sont raccordés sur le bus DALI.
Si N=3 ou représente 3 zones distinctes (genre 4 spots SdB + 3 spots couloirs et 1 spots WC), tu peux même cabler pour DALI sans le déployer au début (car tu peux avec un actionneur binaire (ou des dimmers) couper les 3 phases depuis le tableau).
Donc j'aurais quand même tendance à grouper logiquement les points lumineux sur les départs tableau (par piece, groupe de piece, étage, ...).
La législation nationale peut donner une valeur max à N. En Suisse sauf erreur pas de max. Si tu alimentes des spots LEDs avec le DALI, tu peux y aller un bout avant de manger 16 ampères...
Ensuite effectivement la passerelle DALI fait le lien entre les groupes DALI et les groupes KNX.
Si N=3 ou représente 3 zones distinctes (genre 4 spots SdB + 3 spots couloirs et 1 spots WC), tu peux même cabler pour DALI sans le déployer au début (car tu peux avec un actionneur binaire (ou des dimmers) couper les 3 phases depuis le tableau).
Donc j'aurais quand même tendance à grouper logiquement les points lumineux sur les départs tableau (par piece, groupe de piece, étage, ...).
La législation nationale peut donner une valeur max à N. En Suisse sauf erreur pas de max. Si tu alimentes des spots LEDs avec le DALI, tu peux y aller un bout avant de manger 16 ampères...
Ensuite effectivement la passerelle DALI fait le lien entre les groupes DALI et les groupes KNX.