#4
attention aussi au nombre de driver DALI sur un seul départ. Car les ballast ont un courant d'appel fort à la mise sous tension. Dans la doc de ton driver, tu vas trouver un tableau avec le nb de driver maxi en fonction du type de courbe du disjoncteur & de son intensité nominale.

Mais si tu prévois suffisamment de zone pour ne pas perdre 50% de la maison en cas de défaut, cela devrait aller.

++