02/06/2018, 13:37:17
Pour le cas unique, c'est simple: 1x GA pour commander, 1x GA pour statut, tous les BPs qui commandent la lampe sont reliés aux 2 GAs.
Il est possible de faire des groupes de commutations qui s'allument toujours ensemble: mettre le GA de commande au deux canaux de commande. Il y a deux GAs de statut distincts (un par canal) mais qui auront toujours la même valeur, on peut en ignorer un. Les inters ont le GA de commande et un des 2 statuts.
Maintenant si des points ne s'allument pas toujours ensemble, on ne peut pas avoir un statut binaire (par définition). Quel est le statut d'un groupe dont un des membres est ON et l'autre est OFF ? Si j'appuie sur l'interrupteur qui "toggle" le groupe, il fait quoi? 3 possibilités:
* les lampes ON deviennent OFF et réciproquement (ce qui serait le sens le plus logique d'une action "toggle" - mais il faudrait que l'inter ait les deux commandes individuelles et les deux statuts, ce qu'il n'a pas)
* tout devient OFF (-> le statut est "on" si un des deux points est allumé -> fonction logique OR entre les deux statuts)
* tout devient ON (-> le statut est "off" tant que tous les points ne sont pas allumés -> fonction logique AND entre les deux statuts)
Les interrupteurs KNX ne supportent pas le premier cas, et ils ne peuvent supporter le second qu'avec un bloc logique qui calcule le statut que tu aimerais bien qu'ils prennent en compte en fonction des points lumineux allumés ou pas.
Inter 1 -> Ga1 commande -> relais 1 -> statut relais 1 -> Inter 1
Inter 2 -> Ga2 commande -> relais 2 -> statut relais 2 -> Inter 2
Inter 3 -> Ga3 commande -> relais 1 et relais 2 -> statuts relais 1 et 2 -> AND (ou OR) -> Inter 3
Cette méthode marche pour quelques points mais pas au dela. Inter 3 allume tout ou éteint tout selon qu'une/toutes des lampes sont allumées.
A noter que ce comportement est particulier et pas évident à comprendre, surtout si selon les endroits dans la maison, on change la logique...
Utiliser des scènes est une solution qui marche dans tous les cas, meme pour toute la maison, mais sans statut. Elle est aussi plus claire.
Dans ce cas, on configure (par example sur l'actionneur de commutation) des scenes, comme "SALON ON" et "SALON OFF" et on déclenche ces scènes depuis l'interrupteur. On a donc pas de fonction TOGGLE mais deux fonctions au comportement déterministe.
Il est possible de faire des groupes de commutations qui s'allument toujours ensemble: mettre le GA de commande au deux canaux de commande. Il y a deux GAs de statut distincts (un par canal) mais qui auront toujours la même valeur, on peut en ignorer un. Les inters ont le GA de commande et un des 2 statuts.
Maintenant si des points ne s'allument pas toujours ensemble, on ne peut pas avoir un statut binaire (par définition). Quel est le statut d'un groupe dont un des membres est ON et l'autre est OFF ? Si j'appuie sur l'interrupteur qui "toggle" le groupe, il fait quoi? 3 possibilités:
* les lampes ON deviennent OFF et réciproquement (ce qui serait le sens le plus logique d'une action "toggle" - mais il faudrait que l'inter ait les deux commandes individuelles et les deux statuts, ce qu'il n'a pas)
* tout devient OFF (-> le statut est "on" si un des deux points est allumé -> fonction logique OR entre les deux statuts)
* tout devient ON (-> le statut est "off" tant que tous les points ne sont pas allumés -> fonction logique AND entre les deux statuts)
Les interrupteurs KNX ne supportent pas le premier cas, et ils ne peuvent supporter le second qu'avec un bloc logique qui calcule le statut que tu aimerais bien qu'ils prennent en compte en fonction des points lumineux allumés ou pas.
Inter 1 -> Ga1 commande -> relais 1 -> statut relais 1 -> Inter 1
Inter 2 -> Ga2 commande -> relais 2 -> statut relais 2 -> Inter 2
Inter 3 -> Ga3 commande -> relais 1 et relais 2 -> statuts relais 1 et 2 -> AND (ou OR) -> Inter 3
Cette méthode marche pour quelques points mais pas au dela. Inter 3 allume tout ou éteint tout selon qu'une/toutes des lampes sont allumées.
A noter que ce comportement est particulier et pas évident à comprendre, surtout si selon les endroits dans la maison, on change la logique...
Utiliser des scènes est une solution qui marche dans tous les cas, meme pour toute la maison, mais sans statut. Elle est aussi plus claire.
Dans ce cas, on configure (par example sur l'actionneur de commutation) des scenes, comme "SALON ON" et "SALON OFF" et on déclenche ces scènes depuis l'interrupteur. On a donc pas de fonction TOGGLE mais deux fonctions au comportement déterministe.