(14/06/2018, 11:23:00)Kevlille a écrit : Salut MunylaurSalut Kevlille,
(14/06/2018, 08:59:15)munylaur a écrit : Pour ce qui du circulateur vaut mieux de garder un comme c'est le cas actuellement.
Le problème est que dans sa configuration de base (donc avant ma modif du reseau), les radiateurs en bout de circuit n'étaient pas chaud...
Je ne voudrai pas que cela recommence avec le nouveau circuit.
Je pense que je vais garder un circulateur électronique à la place du circulateur actuel et si cela ne suffit pas je partirai sur un circulateur par branches principale de mon réseau.
vu ce que tu as fait :nouveaux tuyaux multicouches, désembouage des radiateurs (élimination des hypothèses plausibles), en remplaçant la vielle chaudière il n y a pas de raison que ça ne fonctionne pas (du moins dans un premier temps).
Si par malheur le problème resurgit quelques jours après, la cause sera plus que probablement les radiateurs (qui produiraient la boue/rouille).
Dans ce cas il faudrait penser à les remplacer après avoir nettoyé tout le circuit.