(15/06/2018, 20:27:20)pollux06 a écrit : Salut Mickno,

Juste une petite remarque sur le capteur SO250 figurant sur ton plan de plomberie :
Comme je suppose que ta cuve d'eau de pluie sera extérieure, tu risques très probablement de constater d'importants dysfonctionnements  à certains moments. J'y ai été confronté et j'ai mis pas mal de temps à en comprendre la raison : dans la plage de température du point de rosée, il va se produire de la condensation sur la tête émettrice ce qui va fausser les mesures qui vont faire le yoyo entre un niveau à 0% et un niveau à 100%

La seule solution consiste à déclencher un verrouillage de la mesure (objet N°5) dès que l'on est dans la plage de température du point de rosée.
Pour ma part j'ai rajouté à la sonde SO250 un capteur Elsner TH-65AP qui me permet de calculer le point de rosée en fonction de la température et de l'humidité régnant dans la cuve.

Hello Pollux06

Merci, oui effectivement j'ai lu ta mésaventure quelque part et j'avoue que je n'ai pas encore rebondi dessus, car la cuve est prévue l'année prochaine.

Puisque tu abordes le sujet, je veux bien un peu d'aide. La cuve sera plus ou moins "carrée" et totalement enterrée, le haut de la cuve devrait être entre 50cm et 1m de profondeur. Dans ce cas penses tu que je puisse être soumis au même problème?
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Maison individuelle 250m2 dans les Yvelines - par mickno - 15/06/2018, 20:32:07