16/06/2018, 14:54:54
Le nombre de fil de ton câble n'a aucune importance .... en d'autres termes que tu partes sur 1 fils en 2,5² que tu répartiras par la suite en boitier de dérivation ou que tu mettes 5 fils de 1,5² ce sera la même chose. Tu dois donc mettre en amont de chaque alimentation du TXM un disjoncteur approprié à la charge branchée en sortie.
Si par exemple les sorties 1, 2 et 3 sont des luminaires dont la charge totale est inférieure à 10A tu peux alimenter ces 3 sorties par un seul disjoncteur. Si ces 3 sorties additionnées font plus de 10A tu devras mettre1 disjoncteur 10A pour l'alim de la sortie 1 + 2 et un autre disjoncteur 10Apour l'alim de la sortie 3.
Le TXM est capable de supporter 16A par sortie .... mais qui peux le plus peux le moins donc tu peux très bien commander une sortie dont la charge sera bien inférieure aux 16A maxi.
Sinon une autre remarque : avec ton seul disjoncteur 16A tu sembles mixer les sorties pour des prises (16A) et des luminaires qui eux doivent être protégés en 10A max .... et il me semble que cet amalgame ne soit pas autorisé.
Si par exemple les sorties 1, 2 et 3 sont des luminaires dont la charge totale est inférieure à 10A tu peux alimenter ces 3 sorties par un seul disjoncteur. Si ces 3 sorties additionnées font plus de 10A tu devras mettre1 disjoncteur 10A pour l'alim de la sortie 1 + 2 et un autre disjoncteur 10Apour l'alim de la sortie 3.
Le TXM est capable de supporter 16A par sortie .... mais qui peux le plus peux le moins donc tu peux très bien commander une sortie dont la charge sera bien inférieure aux 16A maxi.
Sinon une autre remarque : avec ton seul disjoncteur 16A tu sembles mixer les sorties pour des prises (16A) et des luminaires qui eux doivent être protégés en 10A max .... et il me semble que cet amalgame ne soit pas autorisé.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)