Cablage Actionneur vs Disjoncteur
#5
Bonjour

Pour compléter, si tu es en France, la NF C-15-100 impose le calibre maximal des disjoncteurs en fonction de la section du fil utilisé et le nombre de points lumineux et de prises en aval d'un même disjoncteur, à savoir :
- calibre 16 A maxi pour du fil de section 1,5 mm² (il est possible de mettre un calibre inférieur)
- calibre 20 A maxi pour du fil de section 2,5 mm² (il est possible de mettre un calibre inférieur)

En aval d'un même disjoncteur :
- 8 points lumineux au maximum (une prise commandée est considérée comme un point lumineux)avec du fil 1,5 mm²
- pour les prises de courants (non commandées) : 8 prises maxi pour du 1,5 mm² et 12 pour du 2,5 mm²