17/06/2018, 10:15:06
(16/06/2018, 20:33:31)olivier.p a écrit : Bonjour ,top merci Olivier! mais est ce que les disjoncteur 1, 2, 3 peuvent être du 10A sachant que l'actionneur est alimenté en 16A?
Non, la phase et le neutre doivent venir du même disjoncteur. Si tu veux plusieurs disjoncteurs, il faut que tu fasses plusieurs arrivées de phase sur ton module KNX
Par exemple
Disjoncteur 1 pour les sorties 1, 2, 3, 4, 5
Disjoncteur 2 pour les sorties 6, 7, 8
Disjoncteur 3 pour les sorties 9 et 10
Jorge