VITOGATE 200 (7542150) pour chaudière Viessmann
#20
D'après les docs, la vitogate 200 est connecté à la vitotronic non pas par un câble RJ45 mais par une simple paire. Au niveau de la Vitotronic le raccordement au bus Viessmann (KM-bus) se fait par le bornier numéroté 145

EDIT : je me suis trompé. Il faut bien une carte bus LON spécifique à ton modèle de vitotronic pour les régulations qui n'en sont pas pré-équipées d'usine ..... et ne pas oublier les résistances terminales à chaque extrémité.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: VITOGATE 200 (7542150) pour chaudière Viessmann - par pollux06 - 23/06/2018, 08:47:23