07/07/2018, 19:46:15
(07/07/2018, 19:03:16)pollux06 a écrit : Le TYA663 a une seule alimentation phase/neutre pour les 3 sorties. Tu ne peux donc pas mettre plus d'un disjoncteur en amont de l'actionneur.
Te reste plus que la possibilité de mettre les disjoncteur en aval, mais je n'ai pas la moindre idée de la manière dont ils vont se comporter avec le découpage de phase.
Sinon pour le câblage, il te suffit de ramener le neutre d'alimentation de l'actionneur aux disjoncteurs de protection des lampes.
Merci Pollux06 , en effet quand je mets les disjoncteurs en aval au moment d'actionner le module c'est le différentiel qui saute.
Je vais garder le TYA 663AN pour les chambres où j'ai moins de spots, et je vais prendre le TXA664AN, il a plusieurs alimentations phase/neutre.