09/07/2018, 16:14:08
(08/07/2018, 16:39:25)jdrenne a écrit : Tu peux "cacher" ton tableau dans une armoire sans fond, tu peux aussi le décaler du mur pour avoir plus d'espace.
Ce qui compte c'est que ce tableau soit accessible FACILEMENT depuis la partie vie du batiment (pas dans le garage par exemple), afin de pouvoir couper rapidement en cas de besoin.
Pour les actionneurs, ce sont les phases qui entrent dans l'actionneur qui sont protégées par un disjoncteur.
Merci pour le tableau...
Pour les actionneurs, je me suis peut-être mal exprimé...
Quand on prend par exemple le RMG 8T, les circuits C1 à C8 sont à protéger...C1 et C2 = 1 store, C3 et C4 = 1 store? C5 à C8 = circuit lampes donc C1/C4 protégé par un disjoncteur et C5/C8 protégé par un autre disjoncteur
mais il y a une entrée 230v en bas à gauche qui alimente le module RMG 8T...Celle-ci doit être protégé et comment ?par un disjoncteur d'un des circuits du module, par un disjoncteur indépendant ou par le disjoncteur de l'alim KNX ?