21/07/2018, 23:06:37
Le module n'est pas un module "Certifié ETS" et n'est donc pas configurable en ETS directement. C'est comme pour certaines visualisations (Homelynk, Lifedomus, ...) : tu as besoin de lui donner une adresse dans le DLOADX, et dans le DLOADX, tu décides les groupes KNX dans lesquels il doit écrire / écouter.
Du côté ETS, tu configures tous tes groupes. par ex : 5/0/0 = détecteur cuisine, 5/0/1 = détecteur salon , etc.
Du côté DLOADX, tu configures tes adresses de la même manière.
Pourquoi des deux côté ?
DLOADX te permets de faire la configuration, et du côté ETS, en cas de dépannage, tu vois directement le sens du message sur le bus, et pas une adresse de groupe inconnue d'ETS.
Bien à toi,
Olivier
Du côté ETS, tu configures tous tes groupes. par ex : 5/0/0 = détecteur cuisine, 5/0/1 = détecteur salon , etc.
Du côté DLOADX, tu configures tes adresses de la même manière.
Pourquoi des deux côté ?
DLOADX te permets de faire la configuration, et du côté ETS, en cas de dépannage, tu vois directement le sens du message sur le bus, et pas une adresse de groupe inconnue d'ETS.
Bien à toi,
Olivier
Intégrateur en solutions domotiques résidentielles, tertiaires et industrielles