01/08/2018, 09:21:13
(01/08/2018, 09:08:48)davidinfo a écrit : Tu vois ou la version de l'interrupteur ?
A l'arrière de ce dernier. Tu dois d'ailleur sélectionner ta version dans ETS car les dernières version ont des capteur en plus (invisible) pour changer de page sans "cramer" de BP
Et la fonction Welcome, c'est quoi et ca se configure comment ? (pour l'instant, j'ai fait pas mal de tests avec les différentes propriétés pour voir un peu les différences mais pas eu le temps de tout tester.
C'est Zennio qui donne ce nom a une fonction pour un contact multiple. Cela permet de rentrer dans une pièce sans regarder ou l'on appuie. Chez MDT, il faut plusieurs contact et cela active un objet à part. Je ne connais plus le nom de tête. (La doc des nouvelles version n'existe pas en anglais. Gros défaut chez MDT). Tu peux donc dire que si il y a plus de 2 zones touchées, c'est l'éclairage principale qui s'allume ou s’éteint. Mais ce n'est que pour le tactile il me semble. Cela n'a pas d'intérêt en BP mécanique.
D'ailleurs pour le réglage jour/nuit il faut un objet spécifique à mettre dans le même groupe que celui de l'interrupeur je pense ? mais je n'ai pas trouvé dans mon interface IP d'objet de ce type (juste la date/heure)
Oui, il faut un objet Jour/Nuit que tu ne sais obtenir qu'avec une horloge (commutateur horaire) ou un superviseur.