Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TYA 663 AN
#4
(07/07/2018, 19:46:15)Bodbh a écrit :
(07/07/2018, 19:03:16)pollux06 a écrit : Le TYA663 a une seule alimentation phase/neutre pour les 3 sorties. Tu ne peux donc pas mettre plus d'un disjoncteur en amont de l'actionneur.
Te reste plus que la possibilité de mettre les disjoncteur en aval, mais je n'ai pas la moindre idée de la manière dont ils vont se comporter avec le découpage de phase.

Sinon pour le câblage, il te suffit de ramener le neutre d'alimentation de l'actionneur aux disjoncteurs de protection des lampes.

Merci Pollux06 , en effet quand je mets les disjoncteurs en aval au moment d'actionner le module c'est le différentiel qui saute.
Je vais garder le TYA 663AN pour les chambres où j'ai moins de spots, et je vais prendre le TXA664AN, il a plusieurs alimentations phase/neutre.

la norme nfc15-100 dit 8 points lumineux ou 300VA donc si tu pose des spots de 5 watts tu a de la marge !
Répondre


Messages dans ce sujet
TYA 663 AN - par Bodbh - 07/07/2018, 14:30:15
RE: TYA 663 AN - par pollux06 - 07/07/2018, 19:03:16
RE: TYA 663 AN - par Bodbh - 07/07/2018, 19:46:15
RE: TYA 663 AN - par FACTOTUM - 01/08/2018, 20:30:47
RE: TYA 663 AN - par Tinfor56 - 02/08/2018, 08:09:38
RE: TYA 663 AN - par Jonathan007 - 02/08/2018, 09:40:35
RE: TYA 663 AN - par Fernand - 25/02/2019, 11:45:30

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)