Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Scène Off General + minuterie Hager
#3
(15/08/2018, 15:54:16)pollux06 a écrit : Sur les actionneurs TOR Hager TXA/TYA tu ne peux faire que du ON, du OFF ou du clignotement en cas d'appel de scène.
Aucune possibilité de minuterie ni de délai.

La seule solution est de passer par un superviseur de type knxweb  ou lifedomus qui te permettront de mettre ton délai de 60 secondes avant l'extinction de l'entrée et du jardin.

Super merci Pollux pour ta rapidité !

Le seul moyen détourné que j'ai trouvé c'est d'utiliser le bouton en télérupteur et de mettre des minuteries sur chaque lampe. minuterie = 0 pour celles que je veux éteindre et 60s pour l'entrée et le jardin.
Le problème est qu'en cas de fausse manip, je ne peux pas rallumer comme c'était avant... Ex : un invité appui sur le bouton par erreur. J'aimerais rallumer comme c'était juste avant afin de remettre la lumière dans la sdb de la personne qui prend sa douche Wink

Si tu sais comment faire je suis preneur et sinon tant pis.
Y-a-t-il certains modules qui savent faire ça type MDT ou schneider? Ou il faut passer par knxweb ou autre?

Merci encore.
Répondre


Messages dans ce sujet
Scène Off General + minuterie Hager - par Antidote - 15/08/2018, 15:40:49
RE: Scène Off General + minuterie Hager - par Antidote - 15/08/2018, 16:36:54

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)