Scène Off General + minuterie Hager
#5
Le retour à l'état précédent est faisable avec un superviseur. C'est ce que je fais sur des scénario de déclenchement d'appel à l'aide pour personne âgée.
  • Je défini les lampes impactées par le scénario.
  • Je n'implante pas le scénario au niveau des actionneurs
  • Sur le superviseur, en cas d'appel de scénario, je stocke l'état de chaque lampe impactée dans une variable fantôme
  • Je mets les lampes impactées dans l'état désiré (ON ou clignotante)
  • En fin d'appel à l'aide, via le superviseur je remet chaque lampe impactée dans son état avant le déclenchement du scénario d'appel à l'aide.
PS : j'utilise knxweb sur un raspberry PI comme superviseur.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)