Fonctionnement interne des US/U n.2 de ABB
#3
On jeudi 04 novembre 2010, jef2000 wrote:

> Personnellement, je ne me suis pas cassé la tête outre-mesure. J'ai
> branché mes poussoirs (Legrand Mosaic45) directement sur les US/U. Ca
> fonctionne sans souci depuis plus de 5 ans. J'ai entendu dire
> quelqu'un qu'il avait eu quelques soucis avec un poussoir suite à une
> grande quantité de poussière lors des travaux. Moi j'ai poncé tout mon
> escalier et n'ai pas eu de soucis.

Bon, ben ça va simplifier l'utilisation, ça :o)

> Pour ce qui est des entrées des US/U, il me semble qu'il envoie une
> impulsion positive sur le commun et que les entrées ont une faible
> résistance tire-bas, mais ça fait longtemps donc je ne suis plus
> certain à 100%. J'ai déjà utilisé ce genre d'entrée avec un transistor
> (emetteur-collecteur à la place du contact, et la tension de commande
> entre émetteur et base). Avec le phototransistor de sortie d'un
> optocoupleur ça fonctionne aussi très bien.
>
> Si c'est vraiment important je peux sortir l'oscillo et te dire çe qui
> se passe avec précision.

Non, pas la peine !

> Par contre, pour ton montage à transistor, il vaudrait mieux utiliser
> une alimentation 24V isolée galvaniquement du bus (je ne pense pas
> que ce soit le cas des sorties auxiliaires d'alim KNX) car les entrées
> des US/U n'ont pas d'isolation par rapport au bus.
>
> Je viens de retrouver la doc et ça répond à toutes tes questions:
> http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...S/USU_X2_P
> H_EN_V1-0_2CDC504019D0201.PDF page 5:
> When connecting to an S0 impulse output (e.g. an energy
> consumption meter), it must be ensured that it is electrically
> isolated from the mains. The correct polarity should also be
> observed (“+” on the grey core).
>
> Et page 6:
> During operation as an input, the grey core makes the positive, pulsed
> scanning voltage available.
>
> The inputs and outputs do not have electrical isolation
> to the EIB bus voltage (SELV). The SELV criteria only enable
> the connection of floating contacts with safety separation.

Ok, donc effectivement, c'est mieux d'utilisier un opto si on part sur
cette solution.

Merci pour ta réponse !

--
Frédéric


Messages dans ce sujet
Fonctionnement interne des US/U n.2 de ABB - par Frédéric - 04/11/2010, 16:53:40
Fonctionnement interne des US/U n.2 de ABB - par jef2000 - 04/11/2010, 19:19:14
Fonctionnement interne des US/U n.2 de ABB - par Frédéric - 04/11/2010, 20:12:00