Comme je n'ai plus de consuel, je peux m 'affranchir de ça?

"Pour les prises j'ai fais des groupes de 4 prises. Pour chaque groupe je pars du tableau avec une gaine de 25 avec dedans 4 phases (rouge, orange, brun, noir), un neutre et une terre.....

...Il n'est pas nécessaire de connaitre la répartition par disjoncteur puisque sur un disjoncteur selon la NFC15-100 on eut mettre 8 PC. La nfc15-100 nous autorise également à mettre 2 fils en sortie de disjoncteur. Comme on a des groupes de 4 PC il suffit de mettre un disjoncteur pour 2 groupes.
code couleur universel : 0-noir, 1-brun, 2-rouge, 3-orange...


Du coup, n'importe quel prise peut être transformé en prise piloté dans la limite de 3 prises par circuit de 8."

Je peux donc m’affranchir de la dernière phrase et faire des circuits de 8 prises pilotées sur le même disjoncteur !?

Bien que je ne sais pas si c’est pertinent en terme de câblage,
Mixer prises et prises pilotées sur une même gaîne est certainement plus judicieux pour éviter de tirer deux gaînes au même endroit.