(27/09/2018, 18:37:07)pollux06 a écrit : Essaye de lier la fonction disable (locking object n°8) de l'argus avec la GA d''allumage du BP et normalement ça devrait le faire puisque en allumant la lampe tu envoie un ON (1) ce qui va bloquer l'argus et que ensuite en éteignant la lampe ton BP va envoyer un OFF (0) ce qui va débloquer l'argus.
Il faut mettre dans le paramétrage un locking at value "1"
En échange il faut que ton argus envoie un ordre d'allumage sur une GA de minuterie différente de la GA d'allumage permanent sinon en déclenchant l'allumage il va s'auto-bloquer.
De mémoire c'est ce que j'avais fait sur mes Argus 220 mais je les ai tous dégagés car ils se déclenchaient pour un oui ou pour un non. Je les ai remplacé par des Luxa P300 KNX qui sont 1000 fois plus fiables au niveau de la détection.
Bonjour,
merci pour ta réponse !! et en effet maintenant que tu le dit ça me parait logique . Par contre du coup quand je mets le locking object dans la GA d'allumage il "s'auto bloque" lui même puisque dans la GA j'ai aussi l'objet "Switch Object1". Du coup je me suis dit je crée une GA à part où je mets le locking object avec les BP. Mais je n'arrive pas à mettre à jour ma table de filtre (j'ai un coupleur de ligne ...) j'ai beau téléchargé (partiellement ou total) sur le coupleur de ligne j'ai l'impression qu'il ne prend pas en compte ma nouvelle GA. En réalité je me rappelle plus comment on fait pour mettre à jour la table de filtre quand on a un coupleur de ligne ...Une petite indication ??
Est-ce que le luxa P300 possède une fonction disable ?