programmation conditionnelle ETS
#3
C'est pourtant d'une très grande simplicité :
  1. A l'ouverture du portail lancer systématiquement le scénario qui va allumer les lumières et si besoin exécuter d'autres actions.
  2. sur le TXA025, fixer un seul de luminosité qui va envoyer sur une GA de seuil un 1 ou un 0 en fonction de la luminosité.
  3. Sur l'actionneur gérant la lumière, mettre la GA de seuil sur le blocage de commutation à ON.
On aura donc :
  • de nuit : déclenchement du scénario .... GA de seuil étant à 0 --> actionneur de lumière débloqué = allumage des lampes
  • de jour : déclenchement du scénario ... GA de seuil étant à 1 --> actionneur de lumière bloqué = pas d'allumage des lampes
Et pas besoin de IF THEN ELSE Angel
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
programmation conditionnelle ETS - par jerome35 - 30/09/2018, 16:17:47
RE: programmation conditionnelle ETS - par allan2b - 30/09/2018, 20:03:33
RE: programmation conditionnelle ETS - par pollux06 - 01/10/2018, 06:42:55
RE: programmation conditionnelle ETS - par jerome35 - 03/10/2018, 17:09:16
RE: programmation conditionnelle ETS - par pollux06 - 03/10/2018, 18:55:44