27/10/2018, 12:39:22
Ives sans vouloir faire de la pub pour les Celianes on a :
Ainsi sur l'inter qui me permet de mettre en route manuellement la pompe de bouclage ECS j'ai :
- 12 couleurs sélectionnables + le rouge pour les alarmes
- 6 modes de clignotements en plus du allumé fixe et éteint
- 6 niveau d'intensité des leds
Ainsi sur l'inter qui me permet de mettre en route manuellement la pompe de bouclage ECS j'ai :
- En mode pompe OFF + température eau nourrice <35°C + de jour les Leds sont allumées fixes à 100% de couleur bleue foncé.
- En mode pompe OFF + température eau nourrice <35°C + de nuit les Leds sont allumées fixes à 20% de couleur bleue foncé.
- Quand la température de l'eau à la nourrice est >35°C + Pompe OFF + de jour les Leds sont allumées fixes à 100% de couleur orange.
- Quand la température de l'eau à la nourrice est >35°C + Pompe OFF + de nuit les Leds sont allumées fixes à 20% de couleur orange.
- En mode pompe ON de jour les Leds sont allumées clignotantes à 100% de couleur cyan.
- En mode pompe ON de nuit les Leds sont allumées clignotantes à 20% de couleur cyan.
- Quand la chaudière est en défaut de jour comme de nuit les leds sont allumées en rouge en clignotement rapide.
- Sur appel d'un numéro de scénario, toutes les leds peuvent être temporairement éteintes (ré-allumage automatique par seuil crépusculaire).
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)