29/10/2018, 17:11:13
@Octhib:
J'ai tester ton exemple avec les pourcentages et cela fait le job pour les volets.
Par contre je n'arrive pas à faire la même chose avec le dimming. Je m'explique:
J'ai paramétré une case en pourcentage avec deux boutons pour gerer le dimming (même process que pour les volets).
J'ai fait ma liaison de l'objet du Z35 (%) avec l'adresse de groupe qui m’intéresse à savoir 0/3/3 (Valeurs variation).
Résultats:
- si j'allume avec les BP celiane, le Z35 se met à jour mais valeurs erronée: lorsque j'allume mes lumières, elles s'enclenchent à 4% (confirmé sur l'appli Loxone) mais le Z35 indique 100%.
- si je dim depuis les BP Celiane, le Z35 se met à jour (mais decalage de 1% par rapport à l'appli Loxone)
- si j'allume et dim avec l'appli Loxone >> même phénomène qu'avec les BP.
- si je pars d'une lumière éteinte et que je mets une valeurs sur le Z35 >>> Rien
- si je pars d'une lumière allumé et que je mets une valeur sur le Z35 >>> valeur appliqué mais avec un decalage de 1% (si je mets 0% sur le Z35, la lumière se met à 1% et ne s'eteint pas)
Chez toi, as-tu testé ce genre de config sur le Z35 (dimming)? As-tu observé ce problème?
Une idée de l'origine du pb?
Par contre je n'ai pas de remontée des valeurs vers le Z35
J'ai tester ton exemple avec les pourcentages et cela fait le job pour les volets.
Par contre je n'arrive pas à faire la même chose avec le dimming. Je m'explique:
J'ai paramétré une case en pourcentage avec deux boutons pour gerer le dimming (même process que pour les volets).
J'ai fait ma liaison de l'objet du Z35 (%) avec l'adresse de groupe qui m’intéresse à savoir 0/3/3 (Valeurs variation).
Résultats:
- si j'allume avec les BP celiane, le Z35 se met à jour mais valeurs erronée: lorsque j'allume mes lumières, elles s'enclenchent à 4% (confirmé sur l'appli Loxone) mais le Z35 indique 100%.
- si je dim depuis les BP Celiane, le Z35 se met à jour (mais decalage de 1% par rapport à l'appli Loxone)
- si j'allume et dim avec l'appli Loxone >> même phénomène qu'avec les BP.
- si je pars d'une lumière éteinte et que je mets une valeurs sur le Z35 >>> Rien
- si je pars d'une lumière allumé et que je mets une valeur sur le Z35 >>> valeur appliqué mais avec un decalage de 1% (si je mets 0% sur le Z35, la lumière se met à 1% et ne s'eteint pas)
Chez toi, as-tu testé ce genre de config sur le Z35 (dimming)? As-tu observé ce problème?
Une idée de l'origine du pb?
Par contre je n'ai pas de remontée des valeurs vers le Z35