1) L'adresse physique n'a aucun rapport avec l'adresse MAC : ce n'est pas le même format et cette adresse n'est pas implantée par le constructeur mais téléchargée dans le participant via ETS
2) Il suffit de convaincre l'architecte du bien fondé des inters natifs KNX ..... Tu verras qu'il trouvera facilement les arguments pour faire basculer les clients finaux.
3) le 1,5² ne rentre pas dans les connecteurs noirs et rouge des appareils KNX. De plus ce type de câblage peut facilement être confondu avec le câblage du 230V ce qui aurait pour conséquence de griller instantanément la totalité de l'installation KNX.
4) le format (taille, couleur, détrompeur, ......) des connecteurs KNX est bien spécifique pour ne pas être confondu avec d'autres éléments du réseau électrique. Tu n'as donc pas d'autre choix que de les utiliser ou alors de souder les câbles directement sur le participant.
2) Il suffit de convaincre l'architecte du bien fondé des inters natifs KNX ..... Tu verras qu'il trouvera facilement les arguments pour faire basculer les clients finaux.
3) le 1,5² ne rentre pas dans les connecteurs noirs et rouge des appareils KNX. De plus ce type de câblage peut facilement être confondu avec le câblage du 230V ce qui aurait pour conséquence de griller instantanément la totalité de l'installation KNX.
4) le format (taille, couleur, détrompeur, ......) des connecteurs KNX est bien spécifique pour ne pas être confondu avec d'autres éléments du réseau électrique. Tu n'as donc pas d'autre choix que de les utiliser ou alors de souder les câbles directement sur le participant.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)