Déjà il faut faire un inventaire du câblage de l'immeuble avant d'imaginer des solutions.
Si tu n'as pas de réseau IP commun aux 33 appartements et à la partie commune alors la solution IP ne sera potentiellement pas celle à préférer.
Ensuite il faut reprendre le projet complet sous ETS et voir comment il a été configuré. Si chaque appartement possède le même matériel KNX avec les mêmes adresses individuelles alors il faudra penser à tout remettre à plat de manière à pouvoir adresser les parties communes par chaque appartement sans avoir de redondance d'adresses physiques.
Si tu n'as pas de réseau IP commun aux 33 appartements et à la partie commune alors la solution IP ne sera potentiellement pas celle à préférer.
Ensuite il faut reprendre le projet complet sous ETS et voir comment il a été configuré. Si chaque appartement possède le même matériel KNX avec les mêmes adresses individuelles alors il faudra penser à tout remettre à plat de manière à pouvoir adresser les parties communes par chaque appartement sans avoir de redondance d'adresses physiques.