De + en relisant le post, je peux te dire que tu as un device de trop
le siemens, car la station theben a déjà la gestion de protection
solaire en interne (3 niveau de lum commandent 3 hauteurs).
De plus je pense que dans l'adresse de groupe 10.4.11 tu a uninquement
l'objet "channel C
shutter - Height " (1 Byte) donc il communique avec rien....
On 25 juil, 13:59, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> je désire commander mes volets roulants afin de les piloter via
> l'ensoleillement de ma façade.
> Pour cela j'utilise un sensor SIEMENS AP 254/02 qui combine la T° et
> la luminance. Une station meteo THEBEN.
> Le tout est couplé à une horloge astro THEBEN 648.
> Les volets sont pilotés via des TR521 HAGER , temps de descente réglé
> (RF obligée du fait d'une rénovation...)
> L'objectif de tout ce matériel serait : chaque matin, selon le
> programme astro, l'horloge envoie l'ordre marche à l'automatisme
> solaire. Celui-ci remonte les volets puis selon la luminance descend
> les volets à 50 75 puis 100%.
>
> Pour une façade :
> J'ai créé l'adresse de groupe "automatisme solaire" en 3.2.2 , j'ai
> placé à l'intérieur l'objet "canal 1 commutation" de l'horloge THEBEN
> et l'objet "canal C sun control Morning=1-evening=0" du sensor AP 254.
> J'ai créé via TX100 des adresses de groupe pour les TR521 à piloter :
> 10.4.12 monter/descendre et le 10.4.11 step/stop.
> Dans ETS, j'ai ajouté les adresses et inclus : 10.4.12 l'objet
> "channel C solar protection up/down" et 10.4.11 l'objet "channel C
> shutter - Height "
>
> Voici la configuration du programme du dual sensor siemens :
> - transmission de la luminance cyclique toute les 1 min.
> - channel C : 3 niveaux de brillance 20000 30000 45000 lux, type de
> télégramme volets/protection textile; activation protection solaire
> via objet; réaction activation protection solaire : monter et contrôle
> solaire unique; % descente selon les niveaux de brillance : 50 75
> 100%; réaction à la protection solaire OFF : protection solaire off et
> monter.
>
> Pour faire des essais, j'ai programmé l'horloge pour envoyer le
> signal ON et OFF à des heures données :
> RESULTAT : les niveaux en lux sont > 25000 ce matin, l'horloge envoie
> ON, les volets sont initialements baissés : rien ne se passe, aucun
> mouvement. Lorsque l'horloge envoie OFF ==> les volets se lèvent et se
> placent en position haute.
> J'ai essayé avec les volets en position haute initialement : RAS.
>
> Je ne comprends pas pourquoi l'automatisme ne se déclenche pas, alors
> qu'il arrive à communiquer le OFF ?
>
> Certains d'entre vous ont-ils tenté l'expérience "PROTECTION
> SOLAIRE ?".
>
> Merci de votre aide.
le siemens, car la station theben a déjà la gestion de protection
solaire en interne (3 niveau de lum commandent 3 hauteurs).
De plus je pense que dans l'adresse de groupe 10.4.11 tu a uninquement
l'objet "channel C
shutter - Height " (1 Byte) donc il communique avec rien....
On 25 juil, 13:59, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> je désire commander mes volets roulants afin de les piloter via
> l'ensoleillement de ma façade.
> Pour cela j'utilise un sensor SIEMENS AP 254/02 qui combine la T° et
> la luminance. Une station meteo THEBEN.
> Le tout est couplé à une horloge astro THEBEN 648.
> Les volets sont pilotés via des TR521 HAGER , temps de descente réglé
> (RF obligée du fait d'une rénovation...)
> L'objectif de tout ce matériel serait : chaque matin, selon le
> programme astro, l'horloge envoie l'ordre marche à l'automatisme
> solaire. Celui-ci remonte les volets puis selon la luminance descend
> les volets à 50 75 puis 100%.
>
> Pour une façade :
> J'ai créé l'adresse de groupe "automatisme solaire" en 3.2.2 , j'ai
> placé à l'intérieur l'objet "canal 1 commutation" de l'horloge THEBEN
> et l'objet "canal C sun control Morning=1-evening=0" du sensor AP 254.
> J'ai créé via TX100 des adresses de groupe pour les TR521 à piloter :
> 10.4.12 monter/descendre et le 10.4.11 step/stop.
> Dans ETS, j'ai ajouté les adresses et inclus : 10.4.12 l'objet
> "channel C solar protection up/down" et 10.4.11 l'objet "channel C
> shutter - Height "
>
> Voici la configuration du programme du dual sensor siemens :
> - transmission de la luminance cyclique toute les 1 min.
> - channel C : 3 niveaux de brillance 20000 30000 45000 lux, type de
> télégramme volets/protection textile; activation protection solaire
> via objet; réaction activation protection solaire : monter et contrôle
> solaire unique; % descente selon les niveaux de brillance : 50 75
> 100%; réaction à la protection solaire OFF : protection solaire off et
> monter.
>
> Pour faire des essais, j'ai programmé l'horloge pour envoyer le
> signal ON et OFF à des heures données :
> RESULTAT : les niveaux en lux sont > 25000 ce matin, l'horloge envoie
> ON, les volets sont initialements baissés : rien ne se passe, aucun
> mouvement. Lorsque l'horloge envoie OFF ==> les volets se lèvent et se
> placent en position haute.
> J'ai essayé avec les volets en position haute initialement : RAS.
>
> Je ne comprends pas pourquoi l'automatisme ne se déclenche pas, alors
> qu'il arrive à communiquer le OFF ?
>
> Certains d'entre vous ont-ils tenté l'expérience "PROTECTION
> SOLAIRE ?".
>
> Merci de votre aide.