04/05/2010, 20:25:20
> Est-ce que la discussion n'est pas sortie du sujet premier ? qui était
> le choix d'un actuateur en fonction du type de charge ? puis on part
> sur la détection de courant !
> J'ai raté une marche ?
Oui, ça diverge un peu... C'est grave docteur?
> Comme le mentionnait Jef2000, j'ai bien vu qu'il y a des actuateurs
> avec détection de courant, mais, je pensais qu'ils ne mesuraient QUE
> le courant, pas le déphasage qui permettrait de déterminer le type de
> charge (ohmique, capacitive, inductive).
> Quelqu'un à un avis autorisé ?
Oui, c'est uniquement le courant, pas le déphasage.
> Je ne vois pas en quoi cette fonctionalité peut aider dans le cas du
> post de base. Supposons que la machine est en service et que la
> composante "moteur" est importante, d'où charge inductive ... et puis
> quoi ?
> S'il faut couper le jus, ben, faut faire "Off". Basta !
Si c'est juste pour couper le jus, mets un 16A et t'es tranquille.
(mon explication était juste pour dire que probablement un 10A fera
tout aussi bien l'affaire, mais on n'est jamais trop prudent). Au
niveau charge inductive, ne t'inquiète pas, le moteur ne représente
pas grand chose comme puissance par rapport à la résistance de
chauffe, donc lorsque le courant est important, la charge est
principalement résistive.
L'intérêt de la mesure de courant dans le cas du lave-linge, c'est que
ton installation domotique peut t'avertir quand la machine a fini son
programme...
Une autre application possible de la mesure de courant est le
monitoring d'un frigo ou congélateur. Si aucune consommation pendant
un intervalle de temps défini => Problème; si consommation trop
importante => problème (porte restée ouverte, panne, dégivrage
nécessaire, ...)
Pour l'histoire des courbes A, B, C, ça n'a pas de sens pour un module
de sortie, puisque ça définit quand le disjoncteur déclenche. Pour un
module de sortie, c'est le bus KNX qui décide ça...
A+
Jean-François
> le choix d'un actuateur en fonction du type de charge ? puis on part
> sur la détection de courant !
> J'ai raté une marche ?
Oui, ça diverge un peu... C'est grave docteur?
> Comme le mentionnait Jef2000, j'ai bien vu qu'il y a des actuateurs
> avec détection de courant, mais, je pensais qu'ils ne mesuraient QUE
> le courant, pas le déphasage qui permettrait de déterminer le type de
> charge (ohmique, capacitive, inductive).
> Quelqu'un à un avis autorisé ?
Oui, c'est uniquement le courant, pas le déphasage.
> Je ne vois pas en quoi cette fonctionalité peut aider dans le cas du
> post de base. Supposons que la machine est en service et que la
> composante "moteur" est importante, d'où charge inductive ... et puis
> quoi ?
> S'il faut couper le jus, ben, faut faire "Off". Basta !
Si c'est juste pour couper le jus, mets un 16A et t'es tranquille.
(mon explication était juste pour dire que probablement un 10A fera
tout aussi bien l'affaire, mais on n'est jamais trop prudent). Au
niveau charge inductive, ne t'inquiète pas, le moteur ne représente
pas grand chose comme puissance par rapport à la résistance de
chauffe, donc lorsque le courant est important, la charge est
principalement résistive.
L'intérêt de la mesure de courant dans le cas du lave-linge, c'est que
ton installation domotique peut t'avertir quand la machine a fini son
programme...
Une autre application possible de la mesure de courant est le
monitoring d'un frigo ou congélateur. Si aucune consommation pendant
un intervalle de temps défini => Problème; si consommation trop
importante => problème (porte restée ouverte, panne, dégivrage
nécessaire, ...)
Pour l'histoire des courbes A, B, C, ça n'a pas de sens pour un module
de sortie, puisque ça définit quand le disjoncteur déclenche. Pour un
module de sortie, c'est le bus KNX qui décide ça...
A+
Jean-François