02/12/2018, 11:46:37
(02/12/2018, 11:28:04)ContemporaryHouz a écrit : vu que je suis passé à la version pro (grâce à toi), j'ai revu toutes mes adresses individuelles (voir en pièce jointe). J'ai laissé de quelques adresses libres pour l'interface.
Au niveau du tunneling je n'ai pas l'écran de droite UDP... est-ce normal ?
Pour avoir la partie à droite avec UDP il faut faire la dernière mise à jour du firmware disponible sur leur site. C'est sympa mais cette version n'est finalement pas très différente. Chez moi tout marchait bien avec l'ancienne version aussi
(02/12/2018, 11:28:04)ContemporaryHouz a écrit : Lorsque je charge l'adresse individuelle de mon interface IP 1.1.1 , il mentionne que plus d'un participant est en mode programmation. Après vérification du bus, il n'y a que l'interface qui est en mode programmation (pourtant la led n'est pas activée)
Je vais refaire un test en isolant l'interface comme tu le suggères.
Oui j'avais exactement ce soucis là et ça a fonctionné en isolant.