Bonjour,
Ma maison est chauffée avec plancher chauffant hydraulique dans une chape anhydrite de faible épaisseur. Nous avons passé le premier hiver sans les électrovannes donc sans régulation par pièce mais uniquement via la loi d'eau de la chaudière gaz (sonde extérieure) qui agit sur la température de départ de l'eau.
L'hiver, lorsque qu'il y a du soleil, les BSO de la baie SUD sont ouverts et il est bien que les vannes ferment les circuits de chauffage ! Idem lorsque le poêle étanche (83 % de rendement) fonctionne. Même chose lorsque les enfants laissent une fenêtre ouverte --> coupure du chauffage dans la pièce.
Nous avons pu apprécier le confort apporté par la régulation par pièce et ce n'est pas une théorie mais le résultat d'une expérimentation ; il faut effectivement être attentif à l'inertie de la chape qui va dépendre du type de matériau et de son épaisseur.
Ma maison est chauffée avec plancher chauffant hydraulique dans une chape anhydrite de faible épaisseur. Nous avons passé le premier hiver sans les électrovannes donc sans régulation par pièce mais uniquement via la loi d'eau de la chaudière gaz (sonde extérieure) qui agit sur la température de départ de l'eau.
L'hiver, lorsque qu'il y a du soleil, les BSO de la baie SUD sont ouverts et il est bien que les vannes ferment les circuits de chauffage ! Idem lorsque le poêle étanche (83 % de rendement) fonctionne. Même chose lorsque les enfants laissent une fenêtre ouverte --> coupure du chauffage dans la pièce.
Nous avons pu apprécier le confort apporté par la régulation par pièce et ce n'est pas une théorie mais le résultat d'une expérimentation ; il faut effectivement être attentif à l'inertie de la chape qui va dépendre du type de matériau et de son épaisseur.