Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Types d’actionneurs ? Plutôt 20x1 ou 1x20 ?
#7
(07/12/2018, 13:23:34)Ives a écrit :
(07/12/2018, 10:26:49)pollux06 a écrit : Par exemple sur un actionneur Hager TOR TXA610B, tu as 10 sorties de 10A chacune. Tu auras donc 10 fils d'alimentation (phase) en 1,5² qui arriveront à l'actionneur et 10 fils toujours de 1,5² qui partiront de l'actionneur vers les points de consommation. De par la norme, il te faudra donc théoriquement 10 disjoncteurs en amont de l'actionneur. Comme on utilise de plus en plus des ampoules à led faibles consommatrices, on peut diminuer le nombre de disjoncteurs de protection car il est exceptionnel que l'on arrive à 10A sur un seul circuit d'éclairage et de fait on peut utiliser un disjoncteur pour protéger plusieurs circuits d'éclairage.

Non en France (NF C 15-100) la règle reste la même que pour une installation traditionnelle il peut y avoir 8 points d'éclairage en aval d'un disjoncteur

Le point d'éclairage considéré par la NF C 15-100  c'est le DCL (Dispositif de connexion du luminaire). Si, par exemple, sur un DCL on connecte un luminaire équipé de 3 lampes, c'est toujours un point d'éclairage au sens de la NF C 15-100.

Extrait de la NF C 15-100
10.1.3.2.3 Nombre de points d'éclairage 
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit.
Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Un extrait de mes schémas pour illustrer :

[Image: 1544185287-scemaunipartiel.jpg]

Merci c’est ce qu’il me semblait.
Mais dans le cas où un module permet d’alimenter 10 points ?
J’ai bien compris qu’on applique un disjoncteur qui correspond aux prescriptions du module mais ce qui me gêne c’est qu’on puisse alimenter 10 points ou +
Du coup on ne respecte pas la norme.
Et dans la NF C 15... on y dit que l’on doit y mettre la même section partout après un disjoncteur.
Effectivement on ne peut plus mélanger des prises avec éclairages mais si on alimente un point en 3,5mm2 alors tout les points doivent être alimentés en 3,5mm2 même s’il ce n’est apriori pas nécessaire. En même temps si on alimente que de l’éclairage il n’est en principe pas nécessaire d’alimenter en 3,5 ou même 2,5mm2
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Types d’actionneurs ? Plutôt 20x1 ou 1x20 ? - par Fernand - 07/12/2018, 14:06:30

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 5 visiteur(s)