(07/12/2018, 18:19:46)Fernand a écrit : Oui j’ai vu ça, et quel est cet actionneur ? Ou lequel pourrait-il être par exemple ? Que je visualise bien les connexions.
Et en 1.1.12 c’est ? Histoire de tout bien cerner sur le schéma.

Le 1.1.18 est un un MDT AMS 1216 (12 sorties TOR avec la mesure de courant/puissance)
Le 1.1.12 est un Theben DMG 2T (variateur de lumière) 
Le 1.1.64 C2 c'est un tore qui connecté à l'entrée (canal 2) d'un Hager T332 pour mesurer la consommation du circuit.