11/12/2018, 09:04:16
(11/12/2018, 08:44:21)Jonathan007 a écrit : 6A pour de l'éclairage... Mauvais plan... En tous cas, en Belgique, cela ne passe pas. Pour commuter de l'éclairage, c'est 10A. Les prises, 16A. Sans discutions.Je ne connais pas les normes Belges mais je serais étonné qu'elle soient rédigées à l'encontre du principe général de protection des circuits qui consiste à fixer le calibre maximal de la protection pour ne pas dépasser la contrainte thermique i²t du câble ou des conducteurs dans le cas d'une surcharge ou d'un court-circuit.
Pour la NF C 15-100, la section de 1,5 mm² des circuits d’éclairage impose un calibre maximal de 16 A pour le disjoncteur mais il n'est pas interdit de mettre un calibre inférieur donc un 6 A qui permet également de protéger le contact du module KNX 6 A ce qui donne une puissance disponible de 1380 w en aval de ce disjoncteur, soit 172 w par point d'éclairage (à minima dans le cas où le disjoncteur protège 8 points autorisés par la norme).