(11/12/2018, 09:56:06)Jonathan007 a écrit : Je pense qu'il n'est pas interdit de mettre un variateur sur une prise commandée, mais c'est totalement con...
Si le contact est de 6A et que je tire 2300W, il se passe quoi ?
Si le circuit est en aval d'un un disjoncteur de 6 A , il déclenche et protège ainsi le contact contre la surcharge.
Si le circuit est en aval d'un un disjoncteur de calibre > 6 A :
1) en fonction de la durée de mise sous tension, la surchauffe du contact peut provoquer son collage ;
2) même après un temps bref d’alimentation lorsque l'ordre d'ouverture du contact sera donné ; celui-ci ne pourra couper l'arc électrique du fait d'un courant trop important (et de son pouvoir de coupure insuffisant) et restera collé.