(12/12/2018, 13:34:42)distrikt26 a écrit : En lisant la doc vite fait hier soir il faut choisir switch. il faut aussi je crois placer la fonction de retour d'état (de l'actionneur) pour ne pas rater d'impulsion.
Ce n'est pas une impulsion au sens stricto sensu du terme mais une détection de front. Dans la configuration switch de l'entrée binaire il faut dans les paramètres indiquer l'état au font montant (ARRET) et l'état au front descendant (MARCHE) et également mettre un anti-rebonds de 50 à 100 ms.
Avec cette configuration l’entée binaire sera à un lorsque la fenêtre est ouverte et une coupure du câble du détecteur sera assimilée à une ouverture de la fenêtre.
Si l'objet "Commutation" de l'entrée binaire est associé à un actionneur, l'utilisation de l'objet "retour d'état" de l'actionneur permettra de connaître l'état de l'ouvrant pour le transmettre à un superviseur par exemple.