Module d'entrée binaire : principe de fonctionnement
#31
(13/12/2018, 10:47:51)lolilol a écrit : Juste une question, quel est l'influence de la section sur les rebonds ? Tu penses que ca peut mettre plus de temps pour que l'info arrive ?
Ce n'est pas le problème de la section mais le fait que les fils de 1,5 mm² ne sont pas blindés donc sensibles à d'éventuels parasites qui pourraient être interprétés comme des signaux. 

En augmentant le temps de l'anti-rebonds au niveau du paramétrage des entrées binaires tu t'affranchira du problème sans conséquence sur le fonctionnement (un retard de 200 ms pour disposer de l'information "fenêtre ouverte" n'est pas impactant)
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Module d'entrée binaire : principe de fonctionnement - par Ives - 13/12/2018, 11:00:04