Paramétrage protection GEL des BSO
#2
Bonjour
La référence de la station météo et actionneurs ?
tu n'as pas des paramètres façades différentes dans la station ?

risque avec gel
https://www.griesser.fr/fr/actualites/no...lamelle/89

Avec du tout Griesser il y a juste une AG et c'est dans les paramètres de chaque sortie que l'on affecte le secteur
les paramètres Gel sont en fonction des précipitations
de base il y a si
inférieur à 2°C
précipitations au cours des 12 dernières heures
il n'y a pas d'hysteresis

réinitialisation
supérieur 6°C
pour au moins 6 heures