(04/01/2019, 14:51:05)Jonathan007 a écrit : Enfin soit. Chapeau pour ta gestion solaire. Je suppose que c'est par step ? Tu n'as quand même pas de calcul de l'angle du soleil... ?
Non en effet, ce calcul est fait par ma station Jung que je cumul avec les mesures de température intérieure (via mes inter) et de l'ensoleillement pour déterminer la mise en place de la protection solaire.
Un exemple des trucs amusant que j'ai mis en place pour jouer. Je contrôle l'allumage/extinction des leds des interrupteurs en fonction de la nuit (station météo) ou de la fermeture des BSO (moyenne des positions à plus de 90% et avec les lames fermées).
Ce module logic est très visuel et me permet de faire du traitement logique en KNX plutôt qu'avec OpenHAB.
Pour les DPT, ça monte jusqu'au 4 byte 14.XXX. Personnellement je n'en ai pas eu besoin.