(11/01/2019, 13:09:44)silverrcx a écrit : Mais si tes boutons sont différents et qu'il faut de la logique pour transformer un MOVE UP/DOWN envoyé par un bouton en un ON/OFF plutôt bref sur un relais, alors il faut designer le bazar en prenant en compte ce que savent faire les boutons, ce que sait faire la logique et ce que sait faire l'actionneur
Aussi prendre en compte les plans de superviseurs et de visu -- toutes ne savent pas faire ce genre de boutons, même si tes boutons le font.
Evidement, le plus propre et le plus élégant serait une combinaison de logique et d'actionneur qui offre une interface store standard KNX MOVE UP/DOWN, STEP UP/DOWN, et qui la transforme dans les pulse requis sur les fils "marche". Il faut une logique un peu sophistiquée - on peut imaginer mettre ça dans une visu ou quoi, mais alors les rideaux ne marchent pas si la visu est down. Et bonjour pour que l'électricien du coin vienne dépanner le bazar le jour ou tu loues ou tu vends ta maison...
Bref, il y a des pour, des contre et des bien au contraire. Ma conclusion est d'éviter de bricoler ce genre de trucs et de préférer des machins qui ont une interface KNX native (dans ce cas, des moteurs de rideaux 220V 3 fils de base, comme proposés par Somfy, Silent Gliss, etc)