#11
(11/01/2019, 13:09:44)silverrcx a écrit : Salut Silverrcx,
Merci de ta réponse.
J'ai fais quelques tests sur le moteur lui-même.

On suppose que le moteur de store supporte la connection accidentelle des deux fils en même temps (comme les relais sont indépendants, rien ne garantit que les deux relais ne seront pas fermés en même temps).
J'ai fais contact sur les trois fils en même temps.
Il ne se passe rien de bien grave, le moteur part soit en marche avant soit en marche arriere.


Pour ouvrir/fermer, il faut brièvement fermer le relais correspondant. Il est fait mention dans le thread d'une valeur de 350ms MAX pour "brièvement", mais je ne sais pas d'où elle sort. Si les fils sont destinés à être sur des boutons physiques normalement, il ne doit pas y avoir de limite de temps (on peut pas demander à grand maman de ne pas appuyer sur le bouton MOINS de 350ms).
En fait tu as en partie raison,
j'ai testé sur les contacts directement.
si le contact dure 1 seconde ou plus sur la marche avant ou la sur marche arrière, cela ne provoque pas de défaut.
Le moteur se lance dans le sens désiré.
Par contre le stop ne comprend que l’impulsion courte.
Si je fais un contact de 1 seconde, le stop ne fonctionne pas et le moteur démarre.

L'actionneur à impulsion semble donc indispensable pour ce modèle de moteur...