Topologie d'une régulation de chauffage (radiateurs électriques)
#9
Concernant la régulation de chauffage électrique, j'ai déjà installé
le TB042, le problème est que ce module ne respecte pas les ordres
HVAC des régulateurs KNX. Donc il faut bricoler le paramétrage (pas
satisfaisant).
La meilleure solution que j'ai trouvé (ou la moins mauvaise) est de
passer par des modules de sorties chauffage (triac) + relai statique
(pas de bruit, longue durée de vie), un régulateur par zone (Room
Controler Jung FD Design est du pur bonheur), et de virer le
thermostat intégré du convecteur tout en conservant le thermofusible
de sécurité.

On 1 juil, 15:48, IEC67 <yves.charl...@wanadoo.fr> wrote:
> Bon, le TB042 existe bien dans la gamme mais n'est pas au catalogue
> car uniquement configurable via ETS. Prendre contact avec l'agence
> locale ou la hotline du siège.
>
>
>
> > Même s'il n'existe plus, je suppose qu'il s'agit d'un programmateur
> > haraire avec gestion FP comme la EG 203 par exemple
>
> Le TB ne va pas gerer de prog horaire mais gérer les priorités de la
> consigne (entre confort et réduit, délestage, forcage HG)
>
>
>
> > > une régulation avec BCU intégrée JUNG (CD 2178 par exemple)
>
> > BCU intégré ! Qu'est-ce que le BCU (Bus Coupling Units) ?
>
> oui c'est cela.
>
>
>
> > Module de sortie TOR ? avez vous un exemple ? TXA206 par exemple ?
> > Mais ce type de module donne un pourcentage de chauffe
>
> TXA206 fait de la variation d'éclairage ou de la commande de vanne
> thermistatique (d'ou %tage de chauffe)
>
> > > Par le bus !!! Le module de sortie converti le message en différentes
> > > alternances pour le fil pilote.
>
> > Mais le signal FP ne prends que 4 signaux différents (Confort,
> > réduits...)
>
> > Bon en fait c'est moi qui doit mal me faire comprendre ! Je vais donc
> > y aller pas à pas.
>
> > Sur un radiateur électrique avec FP (convecteur, radiant, fluide
> > caloporteur...) la consigne se règle sur le radiateur.
> > Toute solution de régulation à partir d'un thermostat externe ne peut
> > passer que par du tout ou rien (je coupe l'alimentation du radiateur
> > et je la remet). Encore faut t'il que mon radiateur ne soit pas doté
> > d'un thermostat électronique.
>
> Bien sur pas de thermostat electronique sur le convecteur. Double
> alternance = reduit, pas d'alternance = cft, alternance + ou - etant
> HG et Arret (delestage). Ces formes sont données par le module de
> sortie.
> La régul se fait par le régulateur ambiant et thermostat du convecteur
> au maxi. Il n'est plus qu'utilisé en marche arret (seul avantage du FP
> = gerer les signaux HG et delestage)
>
>
>
> > A moins qu'il existe des radiateur su lesquels on peu raccorder un
> > câble KNX ?
>
> Pas a ma connaissance, ceci n'est que le cas de robinets
> thermostatiques (Heimeier) pour le chauffag eau chaude.
>
> Cordialement