Alimentation & interface IP/KNX
#10
(15/01/2019, 00:31:16)filou59.... a écrit : Pourquoi s'orienter vers des modeles ayant besoin d'une alim ?
Et que personne ne me dise qu'il suffit de prendre l'alim auxilaire de votre alim 640mA, ce que beaucoup fond ou on fait, car c'est très déconseillé.
Si c'est branché sur une seule alim ça n'a plus l'intérêt de pouvoir recevoir un email en cas de problème d alim côté knx
(15/01/2019, 23:39:11)monEngué a écrit : Bonjour,

Justement à propos d'architecture.
J'ai un RDC + combles et environ une trentaine de participants.
Au départ je comptais mettre une alimentation de 640mA

Sachant que RDC et combles ont leurs propres lignes de bus. Ne vaudrait-il pas mieux partir sur un router IP + alim 320mA  par niveau ?  

Cependant au vu du surcoût par rapport au nombre de participants ce ne serait pas un peu overkill comme solution ? D'autant plus si la maison est petite (140m²) et que le nombre de participants n'atteindra pas la cinquantaine.
Pourquoi faire la liaison en ip ? Autant prendre un coupleur de ligne
Après pour une petite installation de ce type ce n est pas très utile
tu ne vas pas faire de filtrage car tu vas vouloir éteindre tout l'éclairage.....
Répondre


Messages dans ce sujet
Alimentation & interface IP/KNX - par ndachez - 13/01/2019, 21:12:51
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 13/01/2019, 23:00:03
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par silverrcx - 15/01/2019, 00:08:50
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 15/01/2019, 00:31:16
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par monEngué - 15/01/2019, 23:39:11
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par fabric24 - 20/01/2019, 21:02:15
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par monEngué - 16/01/2019, 13:26:14
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 17/01/2019, 00:49:43
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 21/01/2019, 08:52:58
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par fabric24 - 21/01/2019, 10:21:34
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 22/01/2019, 09:54:07
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par Fernand - 25/02/2019, 02:47:30
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 25/02/2019, 03:14:35
RE: Alimentation & interface IP/KNX - par filou59 - 25/02/2019, 10:49:11