26/01/2019, 13:42:13
(26/01/2019, 12:42:35)pollux06 a écrit : Bonjour Blax74,
Effectivement pour tes inters Celiane tu as 2 solutions : soit rajouter une interface de type abb us/u derrière l'inter actuel soit carrément remplacer l'inter actuel par un inter Celiane knx ce qui te permettra de conserver le look et les plaques enjoliveurs.
Pour les volets roulants, pas besoin d'interface. En échange tu devras retirer les alimentations électriques (2 phases + neutre + terre) de l'actionneur TXM616D jusqu'au moteur du volet.
Bien entendu tu peux rallonger tes câbles knx en les reliant par une borne wago. Tu peux aussi et c'est même conseillé partir d'un inter knx qui ne serait pas trop éloigné pour aller jusqu'à ton module d'entrée. Toutes les topographies sont autorisées en knx. La seule chose qui soit strictement interdite c'est le bouclage c'est à dire qu'un câble knx ne dois JAMAIS revenir à son point de départ.
Mais c'est génial tout ça. Un grand merci pollux. Et comme j'avais anticipé pour les VR j'ai dejà à mon tableau les 4 fils de commande pour chaque store qui arrive.
Il faudra que je regarde par contre comment brancher le tout sur l'actionneur parce que va y avoir du monde !! J’espère qu'une doc sera fournie avec l'actionneur.
Dans le cas contraire si tu as une doc je suis preneur !