#4
(01/02/2019, 10:15:16)pollux06 a écrit : Je ne pense pas car sur bon nombre d'actionneurs Hager tu ne peux pas demander une minuterie d'escalier sur un appel de scène.
Sur les actionneurs Hager tu dois prédéfinir l'état des sorties impactées par l'appel de scène. Ces états sont au nombre de 4 :
  1. non impacté
  2. ON
  3. OFF
  4. Clignotant avec durée en secondes de la fréquence de clignotement.
Il n'est donc pas possible de définir une minuterie d'escalier lors de l'appel d'une scène en tous cas avec les séries TXA et TYA de chez Hager.

En effet, j'ai été trop vite.
Pour les scènes sur un TXA, tu n'as que la sortie sur ON ou OFF ou la position store/lamelle désirée.

Pas de minuterie.

Maintenant, cela dépend comment tu appelle ton scénario. Si c'est via un BP, certains peuvent envoyer 2 messages ou une action sur pression et une autre sur relâchement.
Tu pourrait donc faire appel du scénario sur une action et lancer une tempo sur l'autre.